最近一台跟高压电机配套的电机启动柜内的电抗器炸了,希望大家帮助分析一下原因

最近一台跟高压电机配套的电机启动柜内的电抗器炸了,希望大家帮助分析一下原因

图像0018.jpg

免费打赏
cg369258147
2014年03月04日 19:15:03
12楼
用玻璃丝树脂绝缘的启动电抗器比较好,秦皇岛市电力电抗器制造有限公司生产电抗器的不错!可以考虑
厂家联系方式:13503354573 QQ :1035386709
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月13日 16:57:33
13楼
产品选型很重要,一分钱一分货
回复
旭日变压器配件
2014年03月20日 06:59:52
14楼
cz13306196492 发表于 2009-11-2 17:07 后来请人把电抗器都折了,线组间的绝缘漆没干透,从而导致电抗器先燃烧再发生短路的现象。这个人可是高手中的高手的呢,连绝缘漆没有干透都能分析的出来,佩服