脉动直流的高手请进,小弟求教了
脉动直流电通变压器出来的是交流还是脉动直流电啊?例如全波整流过后的脉动直流通变压器一次侧,二次侧感应出的是交流还是直流电?为什么?
变频器呼应节能环保时代主题 将获大发展
我国的风机、水泵、空气压缩机等主要电机设备为满足运行中的最高功率要求,输出功率经常有很大的设计冗余,若使用机械调速能量被大量浪费在阀门和风门挡板上。变频技术通过电力电子控制完成调速,在后端拖动电机使其转速变化范围增大,频率高时效果更为明显。风机水泵类负载最适宜安装变频器节能,相比低压变频,高压技术在细分行业使用更为广泛。有关专家对比了电气设备中几种主要节能产品的效果,其中变频器效率高达30%~60%,使用时只需加装在电机前端,对原有设备改动较小。推动我国变频器行业发展的两大动力分别为:工业自动化改造和节能环保推广,而变频技术也正处于从“调速”到“节能”的转变过程。
在安徽,变压器不能并列运行吗
外地企业在安徽芜湖新建一工业厂房,一路10KV高压进线,因项目分三期完工,所以计划先后上两台1250KVA 10/0.4变压器(型号相同)并列运行,但当地电力设计院图纸说明“两台变压器不并列运行,因此在分段柜与两台低压总柜间设电气连锁,当1#低压总柜或2#低压总柜任何一台断开时,联络柜才能合上,当1#低压总柜和2#低压总柜都合上时,联络柜不能合上”,双方沟通时设计院回复是从供电可靠性和安全性考虑。有两个问题:1为什么两台变压器不能并列运行,其实按照并联后2台变压器的额定电流近似等于载流量来选择母线截面;按照2台变压器并联后的短路电流来校验母线的动热稳定。母线大小必须满足动热稳定的要求,无非短路电流加倍,对断路器分断能力要求高,现在的电器件都没问题啊,我们公司自95年就是三台1600KVA并列运行到现在,很正常啊,当地供电部门也没不允许,芜湖怎么就不能并列运行啊,有什么规范要求吗?
箱式变压器一次图
图纸简介: 10KV箱式变压器,就是一个高低压柜与变压器集成在一个固定的箱体内,简单的说就是 附件名:201212291356711913423.dwg 文件大小:1699K (升级VIP 如何赚取土木币)
配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?
10/0.4KV配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?
PT断线及接地故障
10KV母线PT异常,检查发现PT高压熔断器B相熔断,PT二次侧C相接地其中PT一次侧为Y型接法,经消谐装置接地;PT二次侧Y型接法,经避雷器接地。这种情况,矢量图应该怎么划?二次侧接地会有什么隐患,会导致高压侧熔断吗?
关于请教变压器户外杆上安装问题
各位大侠: 请教关于请教变压器户外杆上安装问题:变压器杆上安装,在10KV终端杆上安装了户外避雷器,变压器低压侧(0.4KV)采用架空出线,是否要装有避雷器?如图。[ 本帖最后由 aita1680 于 2013-1-21 11:54 编辑 ]
配电房小了怎么办?
各位前辈,配电房的内径是;左右8.5米,前后3.5米,800KVA的干变,六个输出,1500KW,配电房是不是正好!!!!!
国家电网公司江西电网10kV配电变压器、10kV变压器、10kV箱式变电站、交流避雷器招标
国家电网公司江西电网10kV配电变压器、10kV变压器、10kV箱式变电站、交流避雷器招标国家电网公司江西电网10kV柱上断路器、10kV三相隔离开关、10kV单相隔离开关招标国家电网公司江西电网10kV高压熔断器、环网柜、高压电缆分支箱、箱式开闭所招标国家电网公司江西电网2013年第一批协议库存货物招标活动招标公告所属行业:机械电子电器所属地区:江西省招标编号:GWXY-JX-1813AA
10KV/380V变压器B、C相击穿
10kV/380V变压器台变2012年1月出产,事情的经过是这样,此变压器安装完成后,高压侧除A相有保险管外其余B,C相均无保险管,高压侧一直没有合闸,一个月后安装B,C相高压侧保险管,然后接通高压,接通高压后发生B,C相爆炸,然后就成图片那样了~麻烦各位大侠帮忙探讨分析下爆炸原因~
1250KVA变压器用多大的母联
今天刚接到的设计院的图纸,1250KVA的变压器用10×125的单根铝排,请教老师们是不是小了。
请问同一个变压器的低压柜能不能出TT系统
一个小区的路灯照明,准备在配电房外做个路灯照明配电箱,想采用TT系统供电,请问能否在配电房内之前供住宅用电的变压器的低压柜中再出个TT系统方式供电的电源供路灯照明?
04D201-3室外变压器安装图集
论文简介: 本图集为工业与民用建筑10(6)/0.4kV户外变电所的安装。 附件名:201212241356320221554.pdf 文件大小:4015K (升级VIP 如何赚取土木币)
室外变压器安装
软件简介: 标准的CAD版室外变压器安装图集 附件名:2011541304500034607.rar 文件大小:5557K (升级VIP 如何赚取土木币)
一道“积疑”题目的偶然解决---06年那道整流变压器的容量计算
这道题目我已见了四五种版本了,哈哈,包括我自己以前做的,但是都不能信服人,一般做这个题目都想到在不管钢铁或是传动中变流器方程相关找,都想用正常的方式来解决掉,当然也包括了努力的凑答案。今天是无意中找谐波(钢铁上的高次谐波)中才发现这个公式躲在这里!不多说了,先放上来给大家看就明白了。
电流电压互感器
电流 电压 互感器怎么选型的?请各位大师帮忙解答。
YJV 185电缆用400A的断路器怎么样?
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-9-28 19:09 编辑 YJV 185电缆用400A的断路器怎么样?距离不到80米左右,电缆作为一处配电室的进线电源,进线断路器用400A,上级开关柜出线也用400A的断路器。想问下400A的断路器会不会嫌小?浪费了185电缆了?还有互感器是选400/5好,还是选500/5好?谢谢!
电流互感器和电压互感器在测量、计量等的作用
我最近看的一份电气系统图上,测量、计量、保护等用的都是电流互感器。我想问一下郭老师是否可以用电压互感器。不是说互感器都是用于测量、计量、保护、控制等方面的吗电流互感器:将电流变小,二次回路阻抗小,串联在回路电压互感器:将电压变小,二次回路阻抗大,并联在回路两者间的区别也都大致了解,但是我还是无法解决上面的问题,请你帮我解释一下为什么都用电流互感器,而不用电压互感器。我记得抄电表的时候要乘以CT变比,那这里可以用PT吗。
电流互感器接线方式
论文简介: 内含电流互感器,电压互感器各种接线方式图片及其电流互感器接线原理,可供参考。 附件名:20105211274424285336.rar 文件大小:318K (升级VIP 如何赚取土木币)
【讨论】关于高压电流电压互感器二次接地问题
我看过高压计量柜的电流电压互感器二次端接地,电流是在S2端接地的。电压是B相接地。为什么A。C相不接地呢? 大家帮下忙。
还是断路器选择问题,请大家给意见,顶一下
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-15 19:21 编辑 我的进线柜离低压总配电室距离大概80米,同时最多运行的总用电设备的额定电流共为340A,我这里乘上个0.87的利用系数后为296A,用YJV 3×185+1×95的电缆,电缆有15米穿埋在地下的镀锌管,总配电室的出线开关有几种选择(我的受电柜开关也选同样的):1、400/400A2、630/500A3、630/400A
关于两台变压器能否并联运行问题
现有两台变压器,一台是双绕组,另一台是三绕组。请问这两台能并联运行吗?因为按变压器并联运行要求:容量(相近),接线组别(相同),阻抗电压(相等),电压和变比(相同)。
怎样读出ALH-0.66 60II 1500/5二次电流?
如题所述,怎样读出电流互感器的二次电流,本人刚拿到西门子的实物,还不是很清楚,请教大家了,万分感谢!!!!
请教二台630KVA和一台1250KVA变压器哪种方案好
如题,请教一下这两种方案哪种方案更经济,更合理,请各位同行帮忙解解惑。
三相四线隔离变压器容量的选择问题
我这边要选用一台隔离变压器 三相四线进 三相四线出的 380V容量是5K VA 但是设备上的消耗 每相都不一样,请问我可以直接简单地把各个用电器的额定功率加起来,然后按照 功率代数和 来选择隔离变压器的容量吗?
电流互感器型号介绍
1.1低压电流互感器 ¬@ \ ~ d c电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下: x+l9R e V2p 第一位字母:L——电流互感器。 F {q9X¬A H 第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。3s q.A va5~
箱变内的GGD柜子可以两面加装开关吗?
开关太多了,又不想再增加新柜子,所以想在GGD的两面都加开关,这样能加开了吗?柜子是800宽,600深。
2000KVA功率因数问题
一台2000KVA变压器,低压侧电流在1000A左右,低压侧功率因数有0.96,高压侧功率因数只有0.85,请问有什么解决办法
二台630KVA自管箱式变压器主接线图
图纸简介: 10KV小区供配电报审通过图纸! 附件名:20083121205304750879.rar 文件大小:760K (升级VIP 如何赚取土木币)
电气设备绝缘试验
为何先做非破坏性试验再做破坏性试验
求专家们给予帮助,两台并网TN-S供电变压器接地极安装
求助,两台1600KVA变压器并网采用TN-S供电的中性接地可否共有一人个接地体?现接地极如何安装才符合标准?施工图没有这部分。
废弃车下的变压器,常常有孩子玩耍
本帖最后由 kebingxu 于 2013-4-9 16:35 编辑 据当地居民汪女士介绍,去年上半年,不知是谁将这辆车丢在松山路口的变压器下面,从此这辆车就再也没有动过。废弃车辆停在变压器的两根电杆之间,车辆顶部距离变压器很近,经常有孩子在此攀爬玩耍,真是让人担心。当地居民还发现,这辆车的车牌与正规的车牌有很大的差别,居民怀疑车上挂的是自制假牌照,到底这车是什么来路也让人生疑。 经常有孩子在这辆废车上攀爬嬉戏,变压器下的这辆废旧车辆存在安全隐患,真担心哪天酿出大祸。”大半年来,一辆丢弃在松山路口的废弃车辆引发当地居民的不安。
变压器有载分接开关常见故障的综合判断与现场处理
论文简介: 结合现场实际,对变压器有载分接开关常见故障的处理进行分析叙述,介绍故障综合判断和现场处理办法,分别提出针对性的预防措施。 附件名:201211231353633063336.doc 文件大小:54K (升级VIP 如何赚取土木币)
『 求助』 变压器 和 光伏
向大家请教一下,熟悉光伏系统设计的 会做 变压器设计吗??
星三角和自偶变压器启动问题
星三角启动和自耦变压器启动时,压降该如何计算,压降在什么范围内能正常启动呢
IEC 60044-1互感器
下载后直接改后缀为PDF
【请教】关于变压器连接组别更改及相关疑问
一台SF11-12500/110变压器YN,yn0,+d接线改为YN,d11接线.相关疑问如下:1.改造用时,大概要多少天?2.改造费用,大概要多少RMB?3.改造需要更换绕组的线圈吗?4.改造后空载损耗增加还是减少,变化量多大,几个百分点?求高人指点迷津.
紧急求助:关于水电厂内变压器的相序问题
从发电机到变压器是封闭母线连接,到现场后发现相序是反的,所以想把变压器的相序AC相在现场对调,但这样的话,连接组别就从原来的YN D11 变成了现在的YN D1.想知道这种对系统有没有任何影响?为什么基本上所有的电厂都要求变压器组别为YND11? 这个是因为常用还是有什么特殊的原因啊?求高手指点指点。非常感谢。如能解决难题愿请客大吃一顿。。。
电力法规,变压器规范
电力法规 ·中华人民共和国电力法 ·电力供应与使用条例 ·《供电营业规则》 ·电力设施保护条例 ·国务院转发“十一五”电力体制改革实施意见 ·电工进网作业许可证管理办法 ·电力安全生产监管办法 ·国家电网公司跨区电网输变电设备检修管理规 电力政策 ·煤层气发电上网电价比照生物质发电价格执行 ·国家电网公司设备状态检修规章制度编制工作
有没规定要求接地极电阻测量一定要采用接地摇表测量
多谢两位专家,有没规定要求接地极电阻测量一定要采用接地摇表测量,现规范要求变压器接地电阻值是多少?