关于请教变压器户外杆上安装问题
青竹
青竹 Lv.7
2013年01月21日 11:50:16
来自于变压器
只看楼主

各位大侠:  请教关于请教变压器户外杆上安装问题:变压器杆上安装,在10KV终端杆上安装了户外避雷器,变压器低压侧(0.4KV)采用架空出线,是否要装有避雷器?如图。[ 本帖最后由 aita1680 于 2013-1-21 11:54 编辑 ]

各位大侠:
  请教关于请教变压器户外杆上安装问题:变压器杆上安装,在10KV终端杆上安装了户外避雷器,变压器低压侧(0.4KV)采用架空出线,是否要装有避雷器?如图。

[ 本帖最后由 aita1680 于 2013-1-21 11:54 编辑 ]

未命名.jpg

lingxuct
2013年01月21日 16:35:07
2楼
变压器的低压侧,需要有保护(断路器),不需要避雷器,过电压保护SPD装到受电端的配电箱内。

楼主的图中有错误,变压器低压侧中性点应直接接地,不需要装你画的东东!
回复
青竹
2013年01月22日 14:52:16
3楼
难道,还要在变压器安装杆上再加上个低压总出线断路器?个人的想法具体如下图,所示。
回复
青竹
2013年01月22日 14:53:08
4楼
请各位大侠多指正与指导。谢谢
回复
enginerxc
2013年01月22日 15:35:00
5楼
当有继电保护或自动切换电源时需要短路器,无继电保护时不需要断路器,可用隔离开关
回复
ssqqugamd
2013年01月22日 18:06:17
6楼
1,一次应设10KV跌落高压熔断器,再在电源侧也就是10KV跌落高压熔断器的被面要安装阀式避雷器(安装在同一根横担上),你的图中画错了应画在电源侧。(在横担的高压引线瓷瓶处做二分歧,一根引至10KV跌落高压熔断器,而另一支引至阀式避雷器。)。
2,低压瓷保险(铝片熔断器)应装在变压器低压出线端子与低压出线横担之间,靠近变压器低压出线端子15--20公分处。
3,中心点与地线之间在电杆距离地面2米处,装设接地端子。接地电阻不得大于10欧姆。
回复
fdy9558
2013年01月24日 23:39:08
7楼
在低压配电柜种是可以装设的,也可根据实际情况安装。
回复
kendywo
2014年03月02日 15:52:31
8楼
貌似没什么问题,还是由电力院的人来解答,画图和施工是两回事