今天刚接到的设计院的图纸,1250KVA的变压器用10×125的单根铝排,请教老师们是不是小了。
今天刚接到的设计院的图纸,1250KVA的变压器用10×125的单根铝排,请教老师们是不是小了。
2楼
TMY120X10铜排
回复
3楼
低压侧铝排偏小,不过看实际负荷时多少,如果实际负荷只有变压器的80%多,应该也够了,现在用铝排的比较少了
回复
4楼
2000A开关:) :)
回复
5楼
用铝排能省是能省很多资金。但是铜铝接线怎么处理不好搞得,很多时候处理不好会给后期留下隐患。用120x10的铜排吧。不要用非主流。
回复
6楼
理论125*10铝排可以载住,可能是为了节约成本,安全上考虑还是用TMY120X10铜排吧
回复
7楼
理论125*10铝排可以载住,可能是为了节约成本,安全上考虑还是用TMY120X10铜排吧
回复
8楼
要TMY120X10铜排才能载住:victory:
回复
9楼
用2000A断路器,铝排选小了
回复
10楼
是6kV还是10kV还是380V,需要楼主说明下
回复
11楼
母联断路器选用额定电流为2000A的断路器