今天刚接到的设计院的图纸,1250KVA的变压器用10×125的单根铝排,请教老师们是不是小了。
今天刚接到的设计院的图纸,1250KVA的变压器用10×125的单根铝排,请教老师们是不是小了。
12楼
按实际来讲应该可以,现在变压器满负苛的很小
回复
13楼
120X10铜排是2330,铝排是1820。
要是125X10的铝排也快接近2000A了,也可以用。因为设计院都很阴,不会按变压器满负载设计的,给的2000A的断路器也不可能满负荷的:lol 。不过最好还是用120x10的铜排吧
回复
14楼
本帖最后由 u373341821 于 2013-8-6 14:55 编辑
可以先算一下低压侧负荷,如果负荷小,就没必要放大,不过个人建议最好不用铝排,铜铝过渡连接后期故障多,不好处理。
回复
15楼
本帖最后由 u373341821 于 2013-8-6 14:52 编辑
在不清楚低压侧负荷情况下,
保守设计;1250KVA变压器低压侧选TMY100X10双铜排
详见建筑电气常用数据04DX101-1
回复
16楼
铝排没问题,处理好铜铝搭接就OK了:D
回复
17楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复
18楼
看看 就好了
回复
19楼
如果是低压0.4KV,10*125的单根铝排可以使用
回复
20楼
要用125*10的铜排,刚刚好。