【讨论】关于高压电流电压互感器二次接地问题
ly526123192
2011年02月27日 19:38:34
来自于变压器
只看楼主

我看过高压计量柜的电流电压互感器二次端接地,电流是在S2端接地的。电压是B相接地。为什么A。C相不接地呢? 大家帮下忙。

我看过高压计量柜的电流电压互感器二次端接地,电流是在S2端接地的。电压是B相接地。为什么A。C相不接地呢?
大家帮下忙。
免费打赏
jia_beiping
2011年02月28日 16:23:13
2楼
我猜你是的电压是采用两个PT来测量三相电压的,二次的两个线圈,A相得尾n端接C相的头并且接地是B相,两外两头A相的a端是A相,C相的N端是C相!
不知道我说清楚了没有!你可以看看用两个PT测量三相线电压如何接线就明白了!
回复
ly526123192
2011年02月28日 18:33:13
3楼
和你说的一样。接线我也知道怎么接的。但是我不清楚为什么B相接地啊?
回复
jia_beiping
2011年03月01日 14:22:18
4楼
B相接地的意义:因为电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B是公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来。PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。 其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第一种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
回复
ly526123192
2011年03月01日 18:26:18
5楼
谢谢,.我理解拉.
回复
stywen_1234
2011年03月01日 23:56:59
6楼
回复
suekarenina
2011年03月03日 16:25:40
7楼
嘿嘿,学习啦
回复
dai4239
2011年03月14日 20:13:31
8楼
3楼说得好,我要顶一下。
回复
tsgylxdyl
2011年03月17日 16:04:49
9楼
谢谢4#的解释。很透彻