YJV 185电缆用400A的断路器怎么样?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年09月28日 19:07:24
来自于变压器
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-9-28 19:09 编辑 YJV 185电缆用400A的断路器怎么样?距离不到80米左右,电缆作为一处配电室的进线电源,进线断路器用400A,上级开关柜出线也用400A的断路器。想问下400A的断路器会不会嫌小?浪费了185电缆了?还有互感器是选400/5好,还是选500/5好?谢谢!

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-9-28 19:09 编辑

YJV 185电缆用400A的断路器怎么样?距离不到80米左右,电缆作为一处配电室的进线电源,进线断路器用400A,上级开关柜出线也用400A的断路器。想问下400A的断路器会不会嫌小?浪费了185电缆了?还有互感器是选400/5好,还是选500/5好?谢谢!

免费打赏
xinshiji168
2013年09月28日 19:33:31
2楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-9-28 19:38 编辑

还有个问题,11kw电机,40米以内,断路器选25A的还是32A好?电缆YJV 4平方的还是6平方的好?
15kw,电缆选YJV 6平方的还是10平方的好呢?
还有现场检修电源箱大家一般多大的进线?
回复
xinshiji168
2013年09月28日 21:56:31
3楼
配电室在二层,楼板开孔的话,宽度开多大的合适呢?600深的柜子,开宽400的洞合适吗?两个柜子,一个宽1米,一个宽800,开洞的话,开一个通长的1米8的洞?还是两个柜子各自有一个洞?
回复
xrg885
2013年09月28日 22:22:57
4楼
1kwl两个电流。难道你不懂吗?看你电机离电源的远近喔。当然大一点的好,但是贵啊。投资大。500/5的好啊。安装方便,走线方便,就行,
回复
wrx__2007
2013年10月05日 23:54:46
5楼
YJV185电缆带多少负荷?如果满负荷运行,400A的断路器就太小。
回复
wrx__2007
2013年10月05日 23:59:08
6楼
至于互感器的选取,要看是计量用还是一般测量用,计量要看你负荷多少选取计量CT,一般测量吗,400/5、500/5无所谓
回复
shenren2hao
2013年10月07日 15:32:00
7楼
断路器的是有点小
回复
zsphn6666
2013年10月14日 15:14:11
8楼
从保护电缆的角度的出发,400A的空气开关可以。
回复
xinshiji168
2013年10月14日 23:19:13
9楼
wrx__2007 发表于 2013-10-5 23:54 YJV185电缆带多少负荷?如果满负荷运行,400A的断路器就太小。我估计实际电流在260A的样子,YJV 185电缆我查的资料载流量40℃时是378A,这个载流量好像有点保守吧?全程走室外桥架。
回复
xinshiji168
2013年10月14日 23:20:39
10楼
wrx__2007 发表于 2013-10-5 23:59 至于互感器的选取,要看是计量用还是一般测量用,计量要看你负荷多少选取计量CT,一般测量吗,400/5、500/5 …需要计量,我估计运行时电流也就在260A的样子,选400/5好?YJV 185电缆
回复
xinshiji168
2013年10月14日 23:27:15
11楼
我在想有没必要供电侧和受电侧都用壳架电流630A,额定电流400A的断路器,大家看呢,有必要吗?