10/0.4KV配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?

10/0.4KV配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年01月13日 09:42:01
2楼
三段保护一般在大电网中,10/0.4变压器低压侧断路器可设过载长延时,短路短延时,瞬时保护,接地保护等,具体可看断路器样本,至于高压侧,未知:L
回复
dzkdzk
2010年01月13日 14:44:08
3楼
样本上没有如何整定吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zj184718180
2010年01月15日 11:09:46
4楼

不要设瞬时保护,因为断路器和馈出线的保护电器都在低压配电柜内安装的,距离也就几米左右,发生短路和接地故障概率很小。以免馈出线故障,断路器无选择性动作。
回复
lujing9452
2010年01月17日 19:47:16
5楼
变压器低压侧断路器一般不用来保护...全部调到最大值.最好用隔离开关.保护主要是由高压侧来实现的.同时与低压侧联跳.
只有当高压侧的保护不能满足灵敏性要求,才有可能用低压侧来实现保护.
回复
sd3644893
2010年01月17日 21:22:13
6楼
纯学习
回复
maizi1000000
2010年01月19日 21:32:56
7楼
我也为这个问题困扰:(
回复
wwxxdd12345
2010年01月28日 11:51:50
8楼
有没有权威人士对这做出权威的解释,是个好问题。
回复
tnc
2010年01月28日 12:08:51
9楼
10kV高压侧,一般只是速断和过电流.
0.4kV低压侧,一般只设短延时和长延时
回复
红苹果
2010年01月28日 14:23:40
10楼
:lol
高压侧:定时限 + 速断(与上级保护配合)
低压侧:主进,长短速;馈电,长(反时限)速。

这规范上好象都有啊。。。上述变压器保护未提。
回复
gewnt
2010年07月20日 17:25:25
11楼
如果选塑壳断路器的话,一般像电动机这类负载只需过载长延时和短路瞬时即可,个人观点哈
回复