配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?
guilinddb
guilinddb Lv.5
2010年01月12日 21:37:18
来自于变压器
只看楼主

10/0.4KV配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?

10/0.4KV配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?
免费打赏
fjg20040612
2010年07月20日 20:45:17
12楼
同意10楼
回复
mutongshu
2010年07月20日 21:48:03
13楼
10/0.4变压器低压侧断路器可设过载长延时,短路短延时,瞬时保护,接地保护等,具体调节看开关样本,数值设定要看实际的用电情况,我们这边低压进线及联络都要求LSIG四段保护,合资的开关如不需要可以关闭。国产的好多不行
回复
heeyo03
2010年08月27日 14:39:36
14楼
同样的疑问,在哪个规范上有说到啊?好像说的还不够仔细
回复
vingo513
2010年08月27日 16:33:09
15楼
纯粹来学习
回复
yuyang0501
2014年02月28日 16:03:58
16楼
红苹果 发表于 2010-1-28 14:23 高压侧:定时限 + 速断(与上级保护配合)低压侧:主进,长短速;馈电,长(反时限)速。高压侧定时限与低压侧短延时需要时间配合吗?如果需要,时间差选多少呢?求解惑,多谢了。
回复
tttl0703
2014年03月03日 14:40:10
17楼
高压侧,一般只是速断和过电流.也就是一段和二段
至于低压侧一般不设任何~