10/0.4KV配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?
10/0.4KV配电变压器高压、低压侧断路器是否需要三段保护??如何整定?
12楼
同意10楼
回复
13楼
10/0.4变压器低压侧断路器可设过载长延时,短路短延时,瞬时保护,接地保护等,具体调节看开关样本,数值设定要看实际的用电情况,我们这边低压进线及联络都要求LSIG四段保护,合资的开关如不需要可以关闭。国产的好多不行
回复
14楼
同样的疑问,在哪个规范上有说到啊?好像说的还不够仔细
回复
15楼
纯粹来学习
回复
16楼
红苹果 发表于 2010-1-28 14:23 高压侧:定时限 + 速断(与上级保护配合)低压侧:主进,长短速;馈电,长(反时限)速。高压侧定时限与低压侧短延时需要时间配合吗?如果需要,时间差选多少呢?求解惑,多谢了。
回复
17楼
高压侧,一般只是速断和过电流.也就是一段和二段
至于低压侧一般不设任何~