现在干式变压器一般和配电柜并在一起,配电柜中的母排直接进入变压器罩内连接变压器,由于母排有热胀冷缩问题,如不通过一个软连接的话,会不会破坏变压器?母排多长才需要软连接?请教!请教!
现在干式变压器一般和配电柜并在一起,配电柜中的母排直接进入变压器罩内连接变压器,由于母排有热胀冷缩问题,如不通过一个软连接的话,会不会破坏变压器?母排多长才需要软连接?请教!请教!
2楼
哪位大哥做过660V系统中的电阻柜?
回复
3楼
一般要求超过30M需要加装伸缩节,变压器和硬母线连接一般都要求加装伸缩节(软连接),如果变压器不大,母线规格也小可以不装。
回复
4楼
一般可以不装,如果安装有困难可以加装.
回复
5楼
我在安装工程一般都安装软连接,这样可以对变压器起到保护。
回复
6楼
一般不需要软连接。
回复
7楼
加比不加好。
回复
8楼
一般变压器容量大时,变压器和硬母线连接一般都要求加装伸缩节(软连接),如果变压器不大,母线规格也小可以不装。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
9楼
一般不需要软连接,原因是干变不像油变有套管,油变如不加软接很易造成套管处漏油.
回复
10楼
新手路过 学习了
回复
11楼
同意9楼意见
油变加
干变不加
回复