我们是做箱式变电站的,在包头这边。之前我们的零序互感器的安装位置一直用的是方案一。但东胜那边的供电局要求我们按方案二中的位置安装,说是他们经过实验方案一中的安装位置,零序保护不可靠!我一直都没想明白方案二中的安装位置比方案一中的更可靠,更合理,请高人指点!再有一点互感器的P1、P2的方向是向变压器还是向接地端!
我们是做箱式变电站的,在包头这边。之前我们的零序互感器的安装位置一直用的是方案一。但东胜那边的供电局要求我们按方案二中的位置安装,说是他们经过实验方案一中的安装位置,零序保护不可靠!我一直都没想明白方案二中的安装位置比方案一中的更可靠,更合理,请高人指点!
再有一点互感器的P1、P2的方向是向变压器还是向接地端!
2楼
我的理解应该方案一更为合理,期待高手解读。
回复
3楼
我们都是采用方案二的呀。
正常运行时由于系统三相不平衡中性点会有电流输出,这个电流会经过N线返回。方案一不平衡电流会被零序互感器检测到容易造成误动,方案二由于N线在零序互感器的内侧,零序互感器检测不到电流,不会造成误动。
零序互感器的接线其实和RCD的接线是一样的。
[
本帖最后由 wlszjs 于 2010-5-26 22:24 编辑 ]
回复
4楼
感觉 方案一是不能用的,只要有单相负载就会动作
回复
5楼
:D :D :D :D :D :D :D :D
回复
6楼
再问一下,变压器的接地和中性线的接地是要一个入地点,还是各自接地比较合理
回复
7楼
我不知道你说的各自接地是怎么接法。因为中性线是接到变压器中性点上的,中性点的接地也是在中性点引出的,就让楼主的图上一样,怎么会分开呢?难道说柜子中性线不连到变压器中性点而另外接地?那中性点就不成回路了。搞不懂
回复
8楼
1、第一点:(变压器是Y/Y滴)
方案一,是正确滴!
方案二,是错误滴!
2、第二点:
如果是改为:中压侧角接/低压侧星接,电业局的要求还算合理。
不过,到底如何接法才正确泥?这还需要和变压器的综保装置相结合,还要与零序CT的选择相结合。
3、第三点:
不能简单地说,那个正确,这要全面分析整个系统的一次和二次的具体接线。
回复
9楼
另外,新继保规范,没有考虑中压星接的变压器的具体问题,还是按只有Y/Y变压器规定滴!
回复
10楼
我觉得第一种方案是比较可行的,当三相电流不平衡时,零序CT能检测到这种变化,严重时发出保护动作或信号。第二种方案不能检测到正常三相电流不平衡,仅当有“漏电”时(单相负荷没有经N线直接接地)才能检测到。做为变压器配电用需选用第一种方案。
[
本帖最后由 weiqixing666 于 2010-5-29 09:54 编辑 ]
回复
11楼
为什么?
回复