这篇电压互感器文章 ,讲得真好!
psbzwqki
psbzwqki Lv.2
2023年08月16日 11:02:01
只看楼主

电磁式电压互感器分类: 1. 按照相数分,可分为单相电压互感器和三相电压互感器; 2.按照内绝缘分,可分为油浸式电压互感器、SF6气体绝缘互感器以及环氧浇注、硅橡胶合成绝缘互感器; 3. 按照外绝缘分,通常可以分为瓷质套管电压互感器、硅橡胶合成绝缘、热缩材料外套、环氧树脂浇注等电压互感器; 4. 按高压侧绝缘电压等级分,可分为全绝缘和串级式(分级绝缘)电压互感器;

电磁式电压互感器分类:

1. 按照相数分,可分为单相电压互感器和三相电压互感器;

2.按照内绝缘分,可分为油浸式电压互感器、SF6气体绝缘互感器以及环氧浇注、硅橡胶合成绝缘互感器;

3. 按照外绝缘分,通常可以分为瓷质套管电压互感器、硅橡胶合成绝缘、热缩材料外套、环氧树脂浇注等电压互感器;

4. 按高压侧绝缘电压等级分,可分为全绝缘和串级式(分级绝缘)电压互感器;

5. 按照使用的环境分,又可分为户内式电压互感器和户外式电压互感器。

电磁式电压互感器特点:

优点:线性好,精度高 ;

2. 缺点:随电压等级升高,体积越来越庞大;易于开关断口电容形成谐振。

电容式电压互感器特点:

优点:体积小;防谐振;承受冲击电压能力强 ;可以兼做载波通道耦合电容

2. 缺点:误差特性不如电磁式好。

     

     


     

电压互感器运行

1、二次禁止短路;

2、全站所有保护组N600(二次中性点)应可靠一点接地;

3、电压互感器停运时,应先断二次空开再拉一次刀闸;如果两台PT二次并列必须先将一次并列;

4、对母线充电时,一般情况下应带电压互感器直接充电操作。

巡视项目及要领

项目

要求

异常原因

外绝缘

外表清洁,无破损、无裂纹、无放电痕迹

绝缘子物理损坏、绝缘老化、污闪等,应视情况加强特巡或申请停电。若绝缘子脏污,则应加强防污闪特巡

接头

一次接头无发热,发红现象,金具完整,无变形,连接螺栓齐全

接头连接松动造成接触不良而发热发红

外观

外壳无膨胀变形,外表无渗漏油痕迹,接地良好

内部故障造成壳体变形,密封不严或老化导致渗油,渗漏点一般在法兰、阀门处

声色

正常情况下应几乎没有声音,内部无异常声响和放电声,无焦臭气味

内部故障,应结合外观检查判断声音及气味来源

测温巡视

1、测温重点在于分压电容、箱体和二次接线盒。

2、对同一间隔测温图像应进行相间对比。

3、电压互感器允许的最大表面温升及相间温差分别为:220-500kV,6.0K、1.8K;110kV及35kV ,5.0K、1.5K;10kV,相间4.0K。

过热部位

原因

处理方法

箱体

内部连接件接触不良、内部故障、内部绝缘降低、油位下降等

结合油位、声音及外观综合判断,必要时停电处理。

分压电容

介损增大、受潮致使绝缘下降

若相间温差不大,则加强特训测温,若过热严重,则应申请停电,进行试验。

二次接线盒

二次端子接触不良、末屏未接地或接地不良、 PT 二次短路

结合二次电流情况综合判断,必要时退出相应保护或停电。

免费打赏

相关推荐

APP内打开