JDZU10-10B 10/0.1KV/0.22KV 0.5/3P 的电压互感器有没有人用过?
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年07月22日 13:58:24
来自于变压器
只看楼主

如题 JDZU10-10B 10/0.1KV/0.22KV 0.5/3P 的电压互感器有没有人用过?我现在要用这个提供AC220V的操作电源给其他高压柜使用,请问这个二次接线方式应该是什么样子的?是任意去两相吗?谢谢 [ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-7-22 14:00 编辑 ]

如题 JDZU10-10B 10/0.1KV/0.22KV 0.5/3P 的电压互感器有没有人用过?我现在要用这个提供AC220V的操作电源给其他高压柜使用,请问这个二次接线方式应该是什么样子的?是任意去两相吗?谢谢

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-7-22 14:00 编辑 ]
免费打赏
baobao1003
2011年07月22日 15:12:35
2楼
没有人吗???
回复
ganrongfa
2011年07月22日 15:37:23
3楼
JDZU9-10,10/0.1/0.22,0.5,50VA,500VA
这是我用过的 和你的这个类似 你可以参考下

[ 本帖最后由 ganrongfa 于 2011-7-22 15:39 编辑 ]
回复
baobao1003
2011年07月23日 08:43:11
4楼
好的,谢谢楼上的!
回复
crazy_eric
2011年08月02日 00:56:46
5楼
这种电压互感器没有使用过。
P表示保护用电压互感器,不能使用为UPS充电的电源使用吧。准确级为0.5的线圈,形成电压互感器的V-V接线,二次侧额定电压为100V,作为UPS充电使用。
电压互感器的P是保护的意义。准确级在5%额定电压到额定电压因数相对应电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母P,标准准确级为3P和6P。
回复
baobao1003
2011年08月02日 12:13:43
6楼
回复
zhengtao2728
2011年08月12日 13:39:32
7楼
怎么看不见附件
回复
cjxxsld
2012年12月09日 13:59:59
8楼
准确级为0.5的线圈,形成电压互感器的V-V接线,二次侧额定电压为100V,作为UPS充电使用。220V提供AC220V给操作电源.
电压互感器的P是保护的意义。准确级在5%额定电压到额定电压因数相对应电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母P,标准准确级为3P和6P。
回复
caiyong2012
2014年03月29日 09:04:28
9楼
:victory:呵呵!
回复

相关推荐

APP内打开