变压器-10KV/0.4KV-2000KVA 高压线选多大?计算电流2000/1.732/10=115.47选VV22-3*35就够了。
变压器-10KV/0.4KV-2000KVA 高压线选多大?计算电流2000/1.732/10=115.47选VV22-3*35就够了。
2楼
高压电缆的选择主要考虑动稳定和热稳定。按动稳定和热稳定选择后,验算载流量是否满足(高压一般都是电缆载流量远大于高压计算电流)。
具体见旧版《民用电气规范》JGJ/T 16-92 4.6.3.8和4.6.3.9
[
本帖最后由 yuhu007_2000 于 2011-7-5 12:44 编辑 ]
回复
3楼
本地供电部门规定,城网最低95,城网最低70
回复
4楼
一般设计会选120,最小也是95
回复
5楼
一般用ZR-YJV22型
回复
6楼
谢谢,学习了。
回复
7楼
根据热稳定确定最小电缆截面
回复
8楼
设计会选120,最小也是95
回复
9楼
有这个规定?没见过,35的足够了啊
回复
10楼
:victory::victory::victory:
回复
11楼
我选150
回复