变压器2000KVA 高压线选多大?
dhq163
dhq163 Lv.4
2011年07月05日 11:46:57
来自于变压器
只看楼主

变压器-10KV/0.4KV-2000KVA 高压线选多大?计算电流2000/1.732/10=115.47选VV22-3*35就够了。

变压器-10KV/0.4KV-2000KVA 高压线选多大?计算电流2000/1.732/10=115.47选VV22-3*35就够了。
免费打赏
yuhu007_2000
2011年07月05日 12:37:59
2楼
高压电缆的选择主要考虑动稳定和热稳定。按动稳定和热稳定选择后,验算载流量是否满足(高压一般都是电缆载流量远大于高压计算电流)。
具体见旧版《民用电气规范》JGJ/T 16-92 4.6.3.8和4.6.3.9

[ 本帖最后由 yuhu007_2000 于 2011-7-5 12:44 编辑 ]
回复
peca
2011年07月05日 13:59:44
3楼
本地供电部门规定,城网最低95,城网最低70
回复
lingxuct
2011年07月05日 14:15:59
4楼
一般设计会选120,最小也是95
回复
lff870810
2011年07月07日 17:55:13
5楼
一般用ZR-YJV22型
回复
zhijunchen
2011年07月07日 18:02:32
6楼
谢谢,学习了。
回复
zigj
2011年07月07日 21:06:54
7楼
根据热稳定确定最小电缆截面
回复
whkld
2011年07月17日 16:08:26
8楼
设计会选120,最小也是95
回复
莫下雨
2011年07月19日 00:15:38
9楼
有这个规定?没见过,35的足够了啊
回复
swzjwzyq163
2014年01月20日 13:45:37
10楼
:victory::victory::victory:
回复
wawm527
2014年01月21日 00:33:15
11楼
我选150
回复