变压器2000KVA 高压线选多大?
dhq163
dhq163 Lv.4
2011年07月05日 11:46:57
来自于变压器
只看楼主

变压器-10KV/0.4KV-2000KVA 高压线选多大?计算电流2000/1.732/10=115.47选VV22-3*35就够了。

变压器-10KV/0.4KV-2000KVA 高压线选多大?计算电流2000/1.732/10=115.47选VV22-3*35就够了。
免费打赏
xuejun_72
2014年03月24日 14:57:51
12楼
whkld 发表于 2011-7-17 16:08 设计会选120,最小也是95能问一下为什么选120或95的吗?
回复
hundunfeng1
2014年03月24日 15:03:57
13楼
xuejun_72 发表于 2014-3-24 14:57 能问一下为什么选120或95的吗?高压电缆的选择主要考虑动稳定和热稳定
回复
sjg9876
2014年03月25日 12:53:14
14楼
听各位大侠的,不会错电气版主40年的经验,你要相信大家。:lol
回复
ssdl888
2014年03月30日 17:02:28
15楼
根据短路容量来校核所选电缆的动稳定和热稳定是否满足要求