为什么降压变压器高压侧是星形,低压侧是三角形了?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2010年02月08日 15:16:52
来自于变压器
只看楼主

各位,想问大家一个问题,如题,或者说,降压变压器的工作原理是怎么样的了?

各位,想问大家一个问题,如题,或者说,降压变压器的工作原理是怎么样的了?
免费打赏
lesonlee
2010年02月08日 15:48:10
2楼
個人意見~
僅供參考~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:

此接法目的有二:
1.過濾三次及三次倍數之諧波於低壓側
(其實是由變壓器吸收並承受此種諧波~
於諧波源多之規劃設計需考慮此部份之容量)
2.隔離接地故障於低壓側
(同上述觀念~其實是由變壓器承受此部份之故障容量~
並以三相不平衡方式取之於電網~)

:loveliness: :loveliness: :loveliness:

此系統一般普遍用在發電機的昇壓變壓器系統上~
lz說的降壓比較少見~
(可能非一般工藝的用電系統)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:

[ 本帖最后由 lesonlee 于 2010-2-9 08:37 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年02月08日 16:42:15
3楼
不太明白楼主问题。

我们一般在用的用户变压器都是Δ/Yn-11,应该是高压侧Δ形,低压侧Y形啊?

如果低压侧是Δ形,没有中性点,无法取220V电压了?
回复
wangyu7645
2010年02月09日 14:42:39
4楼
回复
wangyu7645
2010年02月09日 14:43:04
5楼
恩,因为我看一般降压的变压器基本上都是高压侧是星型的,低压侧用的是三角形的。
回复
zspzsl_7872
2010年02月09日 17:36:34
6楼
应改是变压器高压侧是三角形,为了节省绕组材料。因为三角形中线电压等于相电压。
回复
huahua732
2010年02月09日 23:01:49
7楼
主要是为了抑制三次及三次以上谐波,节省材料是第一次听说
回复
zyz8438
2010年02月10日 09:24:23
8楼
比较早的10/0.4KV变压器一般都是Y/Yn-12接线,但目前10/0.4KV变压器一般推荐采用的都是Δ/Yn-11接线。主要是三角形接线能有效抑制三次谐波!
回复
kill_5782
2010年02月10日 09:59:12
9楼
:Y/Δ一般用于电力系统变压器,低压侧应该是高压(10千伏及以上),目的就是为了抑制三次谐波。
回复
lfd123
2010年02月15日 09:38:18
10楼
谢谢啊。参考一下
回复
mqli2004
2010年02月15日 21:38:49
11楼
学习了,个人认为还是为了抑制三次谐波,防止其进入高压系统。
回复

相关推荐

APP内打开