各位好,麻烦你们帮助我解决一下关于两台变压器之间的联络的问题,我最近做得一个项目中,使用到两台变压器,都是同时使用的,在设计的时候设计了两台变压器之间是电气互锁控制的,但是我搞不清楚联锁是怎么实现的,图纸中,两台变压器之间的连接部分标明的是"电动操作M,CW2-1600M(Ie=1600A)"这是什么东西,通过它是怎么实现互锁的?电动操作的电源是怎么解决的?(我看的图纸中没有进行细化设计) 先谢谢大家的帮助~~~
各位好,麻烦你们帮助我解决一下关于两台变压器之间的联络的问题,我最近做得一个项目中,使用到两台变压器,都是同时使用的,在设计的时候设计了两台变压器之间是电气互锁控制的,但是我搞不清楚联锁是怎么实现的,图纸中,两台变压器之间的连接部分标明的是"电动操作M,CW2-1600M(Ie=1600A)"这是什么东西,通过它是怎么实现互锁的?电动操作的电源是怎么解决的?(我看的图纸中没有进行细化设计)
先谢谢大家的帮助~~~
上次的事比较的急,没有说明白,让大家费解了~~~
[
本帖最后由 cmingy 于 2008-12-16 13:08 编辑 ]
2楼
问题没有说清楚,所以不好回答你.
回复
3楼
希望你说明白点这样网友才好帮助你
回复
4楼
那两台变电所之间的联络开关一般是什么类型的?有些什么特点?
回复
5楼
“我最近做得一个项目中,使用到两台变电所,都是同事使用的,”
“做得”?就是完工了?
“两台变电所”?变电所是以台为计量单位的??
“都是同事使用的”。你的同事是开工厂的?你是为他们义务干活吧。
回复
6楼
主题两台变压器之间的联络问题,没看懂你提的问题,图纸也不全面,希望你把问题说的简单明了。
[
本帖最后由 dlsaobin 于 2008-12-11 21:55 编辑 ]
回复
7楼
现在出来的大学生是不是连话都说不清楚?哥们我看了稀里糊涂。
回复
8楼
如果从主接线来说 可做单母线分段 加母联,也可做互自投。
回复
9楼
大哥,你说得也太b了吧,人指不定有个急得时候~~
回复
10楼
南边来了他大大伯子家的大搭拉尾巴耳朵狗,
北边来了他二大伯子家的二搭拉尾巴耳朵狗。
他大大伯家的大搭拉尾巴耳朵狗,咬了他二大伯家的二搭拉尾巴耳朵狗一口;
他二大伯家的二搭拉尾巴耳朵狗,也咬了他大大伯家的大搭拉尾巴耳朵狗一口。不知是他大大伯家的大搭拉尾巴耳朵狗,先咬了他二大伯家的二搭拉尾巴耳朵狗;还是他二大伯家的二搭拉尾巴耳朵狗,先咬了他大大伯家的大搭拉尾巴耳朵狗。
回复
11楼
两台变压器的出线(一般用母排)是分开的,用互投装置连接.正常状态下,母排各自独立工作,当任一变压器不能正常工作时,这台变压器所带的负荷通过互投装置由另一台变压器承担.
回复