论坛
电气工程
更多
变压器
2.8445w
变压器工作原理及选型安装施工技术论坛,为您提供与变压器工作原理及选型安装施工技术相关的经验分享,技术交流,上千万对变压器技术有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
求助:如何根据变压器容量选择合适的高压电缆进线截面?
请教各位: 现有一台10/0.4KV 2500KVA的变压器,高压侧计算电流为144A。如果直接按此选用高压电缆,可选用YJV-8.7/10kV-3x50,此电缆载流量为165A;但实际选用时一般都选用YJV-8.7/10kV-3x95电缆,而此电缆载流量达到了255A。由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于50截面,就应当根据热稳定要求修正;跪求各位,不知有没有哪位高手可以提供下详细的计算过程,多谢了。
《特种变压器理论与设计》崔立君
《特种变压器理论与设计》崔立君供大家学习参考,觉得好的话,请购买正版,支持作者。
两个变压器能不能串起来用??
打个比方:我现在有两个5V的变压器,我想做成一个10V的电源,能不能串起来实现? 我知道这在理论上是不行的,不知道有没有人试过,请各位同行指教下~~
10/0.4KV 2500kVA变压器的高压输入电缆要求多大?
10/0.4KV 2500kVA变压器的高压输入电缆要求多大?用240mm2的还是150mm2的?
变压器容量选用计算方法
请教各位 变压器的容量 怎样计算出来.比如: 一工厂 计算用电负荷为1000KW,那么在选用10KV/380V变压器的容量应该是多少KVA?请 详细介绍计算方法......................
变压器冷却方式ONAN/ONAF,DNAN/OFAF,ONAN/ONAF/OFAF
ONAN/ONAF=ONAN (Oil Natural Air Natural)ONAF (Oil Natural Air forced)表示变压器装有风扇,大负载时,风扇投入运行。在两种冷却方式下,油流均按热对流方式循环。DNAN/OFAF表示变压器带有油泵和风扇的冷却设备。但也规定了在自然冷却方式下的容量限制ONAN/ONAF/OFAF表示变压器带有油泵和风扇的冷却设备,规定了在自然冷却、不启动油泵吹风冷却、启动油泵并吹风冷却三种冷却方式下的容量限制。
变压器的PE线和中性点接地线应怎样施工?
变压器低压侧的母线安装一般采用封闭母线安装,通常是截面相等的7条铜排,每相2条,零排1条.请问这时候PE线怎么处理,变压器中性点的工作接地应多大截面?1.在低压配电柜内靠近进线位置直接将PE线和N线连接,截面同N线.即封闭母线内为PEN线.2.封闭母线内为PEN线与相线截面相等,即2条铜母排.好像有些浪费?3.在变压器的中性点用电缆(截面同N线)连接到低压柜的PE排.变压器较大时,线太多了吧!
零序电流互感器变比的选择
10KV穿电缆的零序电流互感器,有50/1,50/5,还有150/1.15O/5等,这个变比怎么选?有人说LJ的没变比,LXK的有变比,为什么?请大家帮小弟解释一下
110kv变压器停送电时为什么要合中性点接地刀闸?
一般的110KV系统接地方式是什么?为什么?谢谢
计量用电流互感器要接地吗?
有些屏厂的计量用电流互感器没有接地。国标规定电流互感器二次侧一定要接地。到底要不要接地?请各位赐教。
电流互感器额定一次电流选择(请教)
设计手册中提到,测量表计用电流互感器的额定一次电流应选为1.25倍的所测位置的额定一次电流。保护用电流互感器一次额定电流应大于该电气主设备可能出现的最大长期负荷电流,对Y/d接线的变压器差动回路,为使两侧电流互感器的二次电流能使差动继电器达到平成,应将变压器的Y测电流互感器的额定一次电流增大1.732倍。实际选择中存在以下问题,请问如何解决?1、计量回路、测量回路、保护回路需要选择不同的变比么?具体按额定电流的多少来选择呢?
发电机变压器继电保护应用(光盘)
第一次发帖希望对大家有用:)附件为王维俭教授主讲的《发电机变压器继电保护应用》音像教学片视频教学资料,很值得大家下载哦![ 本帖最后由 zhp1025 于 2010-5-4 09:04 编辑 ]
500KVA的变压器到底能超多少电流?
我们厂的变压器500KVA,额定电流729A请教各位同仁,现在用450A,增加设备后电流将达900A左右不知能不能用,有没有危险,500KVA的变压器到底能超多少电流?
100/5电流互感器,选用多大的电表
计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
变压器布置距墙的距离!急!~
带防护外壳的干式变压器布置距墙的距离最少是多少
变压器中性点零序电流互感器变比如何选择?
我现在做一个项目,变压器要求做低压单相接地保护,可是我不知道压器中性点零序电流互感器变比如何选择?是否有相关的规范?请各位高手指点指点!
【不解】电压互感器二次B相接地,为什么还有110V电压?
高压柜的电压互感器通常有两个组成V形接法,但二次的B相必须接点,既然接地了,为什么还会有110V电压呢?电压转换如何旋转,电压表都会显示110V,这是怎么解释呢?请各位师傅赐教了!
电流互感器二次侧能否串联使用??
请问电流互感器的二次侧能否串联使用,(两个电流互感器分别接在同一段母线下的两个设备上,但测试的是同一相位的一次电流,而且所选互感器的电流变比比所测设备的额定电流大一倍)如果可以,那应该怎么连接,是S1对另一台互感器的S2,还是S1对S1.如果不行,那能否并联?又应该如何联连。注:因为我有一台电流启动的仪器,但我要同时检测两个设备(设备相同,额定容量一样大),我的仪器要在有一台设备运行时启动,两台设备同时运行时我也要启动。
变压器油三比值法excel表格,带自动计算。
电流互感器符号是CT还是TA?
如题
【求助】为什么电压互感器二次侧额定电压是100V呢?
为什么电压互感器二次侧额定电压是100V呢?那10/0.22 二次侧是220V,怎么说呢?单个互感器,二次侧单绕组的10/0.22,220V是线电压还是相电压呢?[ 本帖最后由 luolong87 于 2011-9-12 15:40 编辑 ]
电压互感器VV 接法与计量问题
一个网友提的问题:变电站一10KV线路最近发现其电压互感器VV接法有误,正常情况两个互感器应该高压侧首尾相连,相连处接B相,A端接A相,X端接C相,二次侧相对应的引出二次电压,并在B相接地。可我站的这互感器高压侧接成了两个尾端相连接B相,两个首端分别接A,C相,其二次侧也接成了两个尾端相连接B相,两个首端分别接A,C相。由于这二次电压接入了计量的结算表,所以我担心这样会使计量不准确,特请教大家。
变压器发热量
一个变电所,低压配电房面积为350平方米,2台SCB10-1250KVA干式变压器,2台SCB10-1600KVA干式变压器,40面低压配电柜,其中电容补偿柜4台,请问需要配多大的空调?(主要想知道变压器发热量的计算公式,以及公式的组成)。先谢谢!!!
电流互感器0.2级与0.2S区别
今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]
计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
请教大家一个问题:计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
电力变压器输出电压高如何调整
电力变压器输出电压高如何调整我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
无私奉献常用电气计算数据(包含变压器计算选型表)
无私奉献伊克赛欧版常用的电气设计数据,还有变压器计算表,直接可以套用,设计时非常方便,和傻瓜板。。
GB1094.11-2007部分干式变压器.pdf
GB1094.11-2007电力变压器第11部分干式变压器.pdf
大家选变压器要小心了
昨天中国标准协会在上海科学会堂开展变压器节能会议,我代表我们公司去了,把一些大家在以后工作中注意的事告知啊国家用电紧张,用电高峰大城市要拉电啊,国家已经出台GB强制标准,要求以后用户在选变压器要选空载损耗少的
热继电器可以接入电流互感器吗?
配电设计手册中热继电器的过载保护中有这样一句话:电动机的功率较大是,热继电器可接在电流互感器的二次回路里面,其整定电流应除以互感器的变比。电流互感器的二次侧不能开路吧?如果接入热继电器,在过电流时不就断开了吗[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-2-23 22:27 编辑 ]
安装一台变压器要多少钱
我想办一个养殖。高压有3公里长安一台200千伏安的变压器和低压一整套要多少钱?请高手回答谢谢
1600kVA变压器30%补偿一般怎么配置电容器?
单组容量怎么配置?如何考虑避免谐振?
同一配电室中两台变压器,一台接地了另一台保护也会动作吗?
10KV配电室中有两台变压器,10KV为单母线,两台变压器高压侧接在同一母线段上,400V侧各自带A、B段母线,无母联,A、B段母线为独立的。变压器高压侧为三角形接线,低压侧为星形-11接线,同一配电室中,两台变压器的中性点是接地,接地点相距十多米。如果运行中一台变压器低压侧出线接地故障,另一台变压器保护装置会动作吗?两台变压器中性点上都配有零 序电流互感器---------两台变压器同型号,CT,保护装置 ,零序CT和整 定值、低压侧开关的配置都相同。
求三个电流互感器,三个电流表,一个三相四线电度表的接线原理图
最好画个图,谢谢了。。。。。。。。
【讨论】为什么两台相同的变压器不能够并联运行?
我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
求单相电度表互感器的接线图
求单相电度表互感器的接线图! 知道的请留言,非常感谢!
互感器型号字母含义
一、电流互感器型号LCZ-35QL 电流互感器 Current transformerC 手车式 Handcart typeZ 浇注式 Casting type35 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV)Q 结构代号 Structure codeLDZB6-10QL 电流互感器 Current transformerD 单匝式Z 浇注式 Casting type
【请教】高压补偿柜里电压互感器与电容连接的方式
高压补偿柜里 原来的布置方式是投切开关-电抗器-电容器,电容器星接中性点不接地,电压互感器也是星接,中性点与电容中性点连接。现在电抗器放到电容器后端,投切开关-电容器-电抗器。这时候电压互感器是两头并在电容器上还是一头接在电容器上,一头与电抗器的中性点连接。[ 本帖最后由 yjtgs 于 2011-10-30 10:55 编辑 ]
多大容量的变压器和电动机必须要配置差动保护?
一般对多大容量的变压器和多大功率的电动机才必须要配置差动保护?业界有没有严格要求或规定?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:22 编辑 ]
变压器正常工作温度是多少啊?
请问油变和环氧浇注干式变压器空载和负载的情况下,多少分贝的声音是正常,通过声音能不能判断变压器的好坏?还有多少温度下是合理的?干式变压器带的风机应该设置在什么温度启动呢?干变超温报警应该设置多少度呢?谢谢朋友们了!
上一页
下一页
APP内打开