【请教】高压补偿柜里电压互感器与电容连接的方式
yjtgs
yjtgs Lv.3
2011年10月30日 10:26:05
来自于变压器
只看楼主

高压补偿柜里 原来的布置方式是投切开关-电抗器-电容器,电容器星接中性点不接地,电压互感器也是星接,中性点与电容中性点连接。现在电抗器放到电容器后端,投切开关-电容器-电抗器。这时候电压互感器是两头并在电容器上还是一头接在电容器上,一头与电抗器的中性点连接。[ 本帖最后由 yjtgs 于 2011-10-30 10:55 编辑 ]

2011年10月31日 10:44:56
2楼
还是并联在电容器两端比较可靠放电。
回复
释然
2011年10月31日 13:26:24
3楼

回复
yjtgs
2011年10月31日 13:33:16
4楼
恩,是的,主要还想知道对于电压测量有没有影响,电压互感器做电压测量兼电容放电作用!
回复
gaozhuo2008qz
2011年10月31日 14:15:38
5楼
串联电抗器无论装在电容器组的电源侧或中性点侧,从限制合闸涌流和抑制谐波来说,作用都一样。但串接电抗器装在中性点侧,正常运行串联电抗器承受的对地电压低,可不受短路电流的冲击,对动热稳定没有特殊要求,可减少事故,使运行更加安全,而且,可采用普通电抗器产品。
电压互感器其两方面作用:1;对电容进行放电,所以此PT也称为放电线圈;2:作为开口电压保护信号采样。
电压互感器接在电容器两端与一端接在电容器端,另外一端接在中性点测的区别:接在电容器两端PT反应的是电容器两端电压;而如图接反应的是(电容器+电抗器)两端电压。
详细了解并联电容器知识可参考下面资料:
回复
yuquan852
2011年10月31日 14:24:47
6楼
回复
czs159
2011年10月31日 17:33:25
7楼
回复
fufuyuhai
2011年10月31日 20:20:30
8楼
楼主所说电压互感器我们一般称为放电线圈,其作用主要有两个:1、电容器支路失电时对电容器进行放电,2、三相放电线圈二次组成开口三角电压作为电容器不平衡电压保护用。所以其接线不应包括电抗器在内。
另,不接地系统电容器组中性点不可以接地。
回复
xing_zai
2011年10月31日 20:44:10
9楼

谢谢,学习啦!
回复
gzw2033857
2011年10月31日 21:59:41
10楼
谢谢各位,学习了...
回复
电气李工
2011年11月01日 11:33:08
11楼
工作中比较少见,去谐波用的吗?
回复