电磁式电压互感器谐振过电压治理要遵循什么原则呢?
zsd_7432926068
2022年08月25日 15:47:46
只看楼主

知识点:谐振过电压 近年来,在35kV及以下中性点不接地系统中电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压,造成PT熔断器熔断、PT烧毁等事故愈加频繁,严重影响电力系统的安全可靠运行。为此根据35kV及以下电网产生铁磁谐振的原因、特点、判别和危害 ,专家指出电磁式电压互感器谐振治理要遵循以下四大原则,以防止铁磁谐振的产生。

知识点:谐振过电压

近年来,在35kV及以下中性点不接地系统中电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压,造成PT熔断器熔断、PT烧毁等事故愈加频繁,严重影响电力系统的安全可靠运行。为此根据35kV及以下电网产生铁磁谐振的原因、特点、判别和危害 ,专家指出电磁式电压互感器谐振治理要遵循以下四大原则,以防止铁磁谐振的产生。



 1、 电磁式电压互感器的电压等级


小电流接地系统,电压等级一般分为35kV、10kV、6kV。因此电压互感器也分为此三种电压等级,电力系统中所有设备需要根据电压等级来选型,以满足绝缘耐压要求。



2、电磁式电压互感器的使用环境



6kV电压互感器主要应用于配电所,因此主要应用在户内,35kV、10kV电压等级主要为变电站,电压互感器按使用环境可分为户内和户外。《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》要求“变电站户外不宜选用环氧树脂浇注干式互感器”。


3、
参照技术标准和规范



GB_1207-2006《电磁式电压互感器》;DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合;QGDW415-2010电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规范;T∕CEC_187-2018_电磁式电压互感器用碳化硅消谐器技术规范。



4、电磁式电压互感器的绝缘形式



电压互感器根据绝缘形式的不同,分为全绝缘型电压互感器和半绝缘型电压互感器。对于半绝缘电压互感器,应特别注意一次消谐器可能带来的PT一次绕组N端绝缘损坏问题。如考虑安装二次消谐,对于全绝缘型PT,安装一次消谐器即可有效防治谐振;对于半绝缘型电压互感器,应安装半绝缘型一次消谐器(满足PT中性点耐压水平),同时安装二次消谐装置加强防治力度。



图片



根据国家标准GB1207-2006《电磁式电压互感器》,半绝缘电压互感器是指一次绕组的一端准备直接接地的单相电压互感器,一次绕组接地端(N端)设计时,靠近二次绕组,其一次绕组与二次绕组及地的主绝缘承受的电压很低。因此半绝缘电压互感器不适宜采用一次消谐措施,存在电压互感器一次中性点被击穿的风险。

半绝缘电压采用检测饱和电流型微机消谐装置。检测饱和电流型微机消谐装置基于谐振饱和理论(铁磁谐振发生时,必然伴随较大的PT一次绕组饱和电流,且饱和电流一定先于铁磁谐振),以电压互感器饱和电流为启动判据。



图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片


检测饱和电流型微机消谐装置



图片


由此,半绝缘电压互感器采用检测饱和电流型微机消谐装置。检测饱和电流型微机消谐装置基于谐振饱和理论(铁磁谐振发生时,必然伴随较大的PT一次绕组饱和电流,且饱和电流一定先于铁磁谐振),以电压互感器饱和电流为启动判据,来抑制谐振发生。




相关推荐链接:

1、电网谐振过电压的限制方法

2、通过对江口电站谐振过电压事故浅析电网过电压限制方法


免费打赏

相关推荐

APP内打开