有些屏厂的计量用电流互感器没有接地。国标规定电流互感器二次侧一定要接地。到底要不要接地?请各位赐教。
有些屏厂的计量用电流互感器没有接地。国标规定电流互感器二次侧一定要接地。到底要不要接地?请各位赐教。
2楼
当然要接地了!
回复
3楼
接地影响精度
回复
4楼
那就看是安全第一还是精度要求第一了!
回复
5楼
当然要接地,毕竟是有国标的。不接地很不安全。
回复
6楼
电流互感器二次回路接地不容商量。
回复
7楼
说的好!
莫非有人抗国标???
回复
8楼
对于低压供电的计量绕组二次可不接地,但对于高压得必须接地!
回复
9楼
应该接的吧。请教为什么会影响精度呀?在电度表屏接地精度会有什么影响?
回复
10楼
本人认为要接地,但有些供电局要求不接,真是不知所从.
回复
11楼
电流互感器的二次的接地时保护接地,规范上有要求,电流、电压互感器的二次都需要接地
回复