有些屏厂的计量用电流互感器没有接地。国标规定电流互感器二次侧一定要接地。到底要不要接地?请各位赐教。

有些屏厂的计量用电流互感器没有接地。国标规定电流互感器二次侧一定要接地。到底要不要接地?请各位赐教。
免费打赏
sgcyecho
2005年12月26日 19:54:04
12楼
这个问题互感器斑竹怎么不来指导一下啊?
回复
互感器
2005年12月26日 22:58:26
13楼
回复
zyz8438
2005年12月26日 23:44:52
14楼

呵呵,权威终于来了!
回复
tianuu
2005年12月26日 23:45:38
15楼


向您请教:为什么?
回复
互感器
2005年12月27日 20:26:01
16楼



我不是权威,学习中,运行中的问题我还没大家清楚。
回复
wfjie
2005年12月29日 16:04:14
17楼
影响精度,没听说过,
回复
macore
2006年02月18日 16:42:37
18楼
最近咨询了供电部门,答复是:有高压计量的低压计量用电流互感器就一定要接地;无高压计量的低压计量用电流互感器不允许接地。这是硬性规定。为什么?
回复
lxm0765
2006年02月20日 21:17:59
19楼
曾做个合同,供电局明确规定10kV计量电流互感器二次端不能接地,也是第一次遇到。不
回复
yxr198
2006年02月28日 15:35:21
20楼
一般来说,计量互感器是在端子排接地,当然,供电局处于用户窃电的考虑,有可能在柜内接地了。不管何处接地,规程有规定,只能是一点接地
回复
wangkefukill98
2006年03月09日 21:14:26
21楼
电流互感器二次侧不接地的话,危险哦