请教各位: 现有一台10/0.4KV 2500KVA的变压器,高压侧计算电流为144A。如果直接按此选用高压电缆,可选用YJV-8.7/10kV-3x50,此电缆载流量为165A;但实际选用时一般都选用YJV-8.7/10kV-3x95电缆,而此电缆载流量达到了255A。由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于50截面,就应当根据热稳定要求修正;跪求各位,不知有没有哪位高手可以提供下详细的计算过程,多谢了。