【请问】变压器容量应该怎么计算和选择呢?
riquelme8
riquelme8 Lv.6
2011年08月16日 10:58:53
来自于变压器
只看楼主

求变压器容量计算的方法,工业与民用配电设计手册有说明,但是还是想知道有没有经验性的简便公式。 望高手指导小弟。 例如100户,每户6KW,变压器容量该怎么计算和选择。

求变压器容量计算的方法,工业与民用配电设计手册有说明,但是还是想知道有没有经验性的简便公式。
望高手指导小弟。
例如100户,每户6KW,变压器容量该怎么计算和选择。
免费打赏
xjxdhe1978
2011年08月16日 17:31:43
2楼
100户,每户6KW就是600KW,变压器选用600KWX1.25=750KW,选用800KVA的变压器
回复
song237358304
2011年08月17日 11:20:45
3楼
100户每户是6KW 还有一个同时使用系数,这个系数翻手册,我不记得了,我这里用0.5。
我们选变压器通过视在功率去选择的。COS=0.95,应为供电局要求无功要补偿到0.9以上
P=100*6*0.5=300KW
S=P/COS=300/0.95=316KVA
变压器正常运行在其额定功率的70%-80%之间,此处选择80%
Se=316/0.8=395KVA
所以应该选择500KVA的变压器。
回复
birdshop
2011年08月17日 11:22:27
4楼
如果是居民用户,6kW应该是装接容量(表计容量),变压器容量=(户数×装表容量×需用系数×同时率/功率因素)/变压器控制负载率,式中居民类需用系数在100户时一般可取0.45,各地区不一样,具体可参考当地关于居民负荷计算的有关文件而定;同时率一般取0.9;功率因素取0.9;变压器控制负载率如是配置两台变压器的配电站,需满足“N-1”准则,取为65%,如是箱变,可不考虑“N-1”准则,但不会考虑满载,一般取80%。按箱变计算,变压器容量=(6×100×0.45×0.9/0.9)/0.8=337.5kVA,选用400kVA变压器。
回复
wboy8759
2011年08月18日 16:32:23
5楼
楼上的正解!考虑负荷发展,宜用500为佳。
回复
wxhhjh
2011年08月19日 11:31:54
6楼
等待更新的计算公式出现
回复
zhangshaoxian
2011年08月19日 11:43:25
7楼
回复
meinibuxing1123
2011年09月06日 11:56:11
8楼
我是学土木的现在在电力行业上班所以想要多了解一些电力知识 多谢赐教
回复
tflash
2011年09月06日 17:19:59
9楼
你的解答基本正确,不过如果是电力局设计的话会放大一些。
回复

相关推荐