求助:如何根据变压器容量选择合适的高压电缆进线截面?
yalinda1
yalinda1 Lv.6
2012年05月07日 11:40:09
来自于变压器
只看楼主

请教各位: 现有一台10/0.4KV 2500KVA的变压器,高压侧计算电流为144A。如果直接按此选用高压电缆,可选用YJV-8.7/10kV-3x50,此电缆载流量为165A;但实际选用时一般都选用YJV-8.7/10kV-3x95电缆,而此电缆载流量达到了255A。由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于50截面,就应当根据热稳定要求修正;跪求各位,不知有没有哪位高手可以提供下详细的计算过程,多谢了。

请教各位:
现有一台10/0.4KV 2500KVA的变压器,高压侧计算电流为144A。如果直接按此选用高压电缆,可选用YJV-8.7/10kV-3x50,此电缆载流量为165A;但实际选用时一般都选用YJV-8.7/10kV-3x95电缆,而此电缆载流量达到了255A。由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于50截面,就应当根据热稳定要求修正;跪求各位,不知有没有哪位高手可以提供下详细的计算过程,多谢了。
免费打赏
mayinghdng
2017年05月03日 11:41:09
12楼
一般按载流量选的话都很小的截面,还需要校验动热稳定
回复
ly813
2017年06月09日 21:26:26
13楼
要进行电缆的热稳定、电压降、载流量计算。
回复
long792301518
2017年06月19日 22:06:00
14楼
不懂,高压考虑热稳定,那低压呢?
回复
王九万
2019年08月13日 19:13:47
15楼

热稳定 动稳定校验   要知道高压电源侧的短路容量,这部分内容要向当地供电部门索要

回复
hanzhg54
2019年09月02日 13:00:50
16楼

我们2500的选240,1600的选120,1000的选95,小于1000的一律95,不想用太小的,也不用热校验,大点儿保险,主要是铝电缆并不贵。

回复

相关推荐

APP内打开