变压器容量的选择及负荷运算
肯先生
肯先生 Lv.11
2013年11月25日 09:33:50
只看楼主

这个是项目上面遇到的一些负荷运算的问题,里面各个负荷都给出来了,左边的红数字是负荷运算的结果。但是有一个疑问,图中的算法是计算所有PE 然后乘以一个集中的需要系数,得到计算负荷Pjs。但我觉得应该是拿各种负荷已经计算出来的Pjs相加才得到总的Pjs。想请问一下各位,那种方法正确。或者说,怎么选这个变压器的容量呢?630KVA?800kva?多谢!

1.jpg
2013年11月25日 10:21:13
2楼
我自己顶一下
回复
恶魔的脚印
2013年11月25日 10:55:05
3楼
负荷率在75%~83%之间最宜
回复
肯先生
2013年11月25日 13:53:14
4楼
恶魔的脚印 发表于 2013-11-25 10:55 负荷率在75%~83%之间最宜是的,民规是规定85%以下。但是怎么算出真正的实际负荷呢?
回复
wan512mm
2013年11月25日 16:18:50
5楼
负荷计算及变压器选型请参考《工业与民用供配电设计手册》(第三版:))
回复
恶魔的脚印
2013年11月25日 16:34:50
6楼
肯先生 发表于 2013-11-25 13:53 是的,民规是规定85%以下。但是怎么算出真正的实际负荷呢?计算书····
回复
肯先生
2013年11月25日 16:35:47
7楼
恶魔的脚印 发表于 2013-11-25 16:34 计算书····我手里没有计算书啊。
回复
这次可以了
2013年11月25日 16:36:27
8楼
国标图集12SDX101-2上的示例是所有的Pjs相加才得到总的Pjs。
回复
ljphb
2013年11月25日 17:12:48
9楼
应是相加后乘同时系数。
回复
恶魔的脚印
2013年11月26日 14:06:19
10楼
肯先生 发表于 2013-11-25 16:35 我手里没有计算书啊。做设计的时候的计算书啊···
回复
肯先生
2013年11月26日 17:35:03
11楼
求大神支招