变压器容量的选择及负荷运算
肯先生
肯先生 Lv.11
2013年11月25日 09:33:50
只看楼主

这个是项目上面遇到的一些负荷运算的问题,里面各个负荷都给出来了,左边的红数字是负荷运算的结果。但是有一个疑问,图中的算法是计算所有PE 然后乘以一个集中的需要系数,得到计算负荷Pjs。但我觉得应该是拿各种负荷已经计算出来的Pjs相加才得到总的Pjs。想请问一下各位,那种方法正确。或者说,怎么选这个变压器的容量呢?630KVA?800kva?多谢!

1.jpg
2013年11月26日 22:49:41
12楼
实际上,上述各负荷计算值,已经非常保守。

如果按照《设计规范计算值》来设定最终设计电流值和最终设备额定值,

按照量变引起质变的哲学定律来衡量,上述结果显然是错误的。

刨去电路使用的同时率因素、故障时电流最大值因素、设备保护动作值限额因素,

还有什么???
回复
henanqicha
2013年11月26日 22:59:58
13楼
简单而且便宜好用的就是:按照负荷计算书总容量计算值,折算到三相供电电流安全值,

然后乘以安全放大系数、再乘以设计容量提前系数即可。

举例:某小区建设阶段,3个实力相同的项目部,临时负荷是90kva/个,

乘以3再乘以安全1.1再乘以同时率0.3,功率因数和季节因数等综合因素,

那么折算到最终三相总负荷是大约160KVA供电变压器足以支撑全部负荷。

如果你不信也没关系。等你到供电局申请用电时,谁去谁倒霉。

人家是专业!咱们都是外行???
回复
henanqicha
2013年11月26日 23:16:01
14楼
换言之:如果上述小区,实际住宅建筑面积大约60万平米,户数500户,户均120平米。

那么,按照设计规范,户均负荷必须按照8~10kva计算。

再折算到三相负荷、功率因数、故障因素、瞬时因素、季节因素、超前设计因素等等,

500*10/1.732*0.6*1.1=500*11.5=5550kva

查国产变压器规格表,除去一级消防、电梯和供暖供水等应急负荷,建议设备选型为:

2500kva变压器3台;1000kva变压器一台。
回复
henanqicha
2013年11月26日 23:20:32
15楼
上述计算如果改为:4*1600=6400,

与原始计算值的:3*2500=7500

两相比较,结果显而易见。

如果设备选用户内式、干式、节能式设备,其放大系数还要增多。
回复
henanqicha
2013年11月26日 23:22:53
16楼
以后,如果楼主发类似的帖子,建议把CAD格式文件,直接转换为word或者是JPG图片格式文件。

否则,我们看起来太累啊~~
回复
henanqicha
2013年11月26日 23:29:51
17楼
如果因为订货、生产、制造、运输、安装等因素,负荷改为5*1600kva,

并且其中一台或者2台改为暂退状态互投互备,那么,设备投入价值会在短期内收回造价。

这些技术在目前都不是问题。
回复
jzd1451933594
2013年11月27日 08:27:35
18楼
我是来学习的,
回复
tianmao123
2013年11月28日 10:33:23
19楼
好好好好好好!
回复
helinhuzh1
2013年11月28日 13:50:35
20楼
是的,民规是规定85%以下。:)
回复
wboy8759
2013年11月28日 14:58:05
21楼
回答的都是文不对题的一头雾水!
回复

相关推荐

APP内打开