请问如何计算变压器容量和选择变压器?
烧柴油的ufo
2014年04月14日 00:08:09
只看楼主

请问大神们,如何计算变压器容量和选择变压器?比如一个小区,所有计算容量大概在700KW左右,该选多大的变压器?以及多大的容量发电机?选择有什么依据?

请问大神们,如何计算变压器容量和选择变压器?
比如一个小区,所有计算容量大概在700KW左右,该选多大的变压器?以及多大的容量发电机?
选择有什么依据?


免费打赏
云飘飘
2014年04月14日 06:42:14
2楼
住宅建筑电气设计规范条文有详细的计算例题
回复
电气老孙
2014年04月15日 11:20:42
3楼
一个小区计算容量才700KW?就一栋楼吗?还是几栋多层住宅?发电机容量的计算是根据消防负荷和停电保障的一二级负荷来的,论坛有其他帖子详细回复过计算过程自己找下看看吧
回复
mgqxf
2017年02月16日 11:16:20
4楼
如果是高层建筑,变压器选择:2台500KVA的,如果全部是多层的,那就要考虑供电半径后再具体确定多少台变压器,但变压器总配置容量在1000KVA,发电机按照变压器容量20%--30%选择(民用建筑电气施工规范里有)为300KW康明斯发电机
回复
jws6805
2017年03月01日 00:24:36
5楼
路过学习了
回复
jws6805
2017年03月01日 00:24:56
6楼
路过学习了
回复
木叶秋声
2017年03月01日 12:41:36
7楼