【不解】电压互感器二次B相接地,为什么还有110V电压?
hefuquan
hefuquan Lv.3
2011年09月14日 09:10:36
来自于变压器
只看楼主

高压柜的电压互感器通常有两个组成V形接法,但二次的B相必须接点,既然接地了,为什么还会有110V电压呢?电压转换如何旋转,电压表都会显示110V,这是怎么解释呢?请各位师傅赐教了!

高压柜的电压互感器通常有两个组成V形接法,但二次的B相必须接点,既然接地了,为什么还会有110V电压呢?电压转换如何旋转,电压表都会显示110V,这是怎么解释呢?请各位师傅赐教了!
免费打赏
qian68747
2011年09月15日 16:33:50
2楼
电压互感器V型接线,接3个电压表,B相电压表是接在A C会流点后,就是相位与现实相反
回复
wangxf
2011年09月16日 09:56:04
3楼
最好用图纸实例说明容易理解啊!
回复
江上一舟
2011年09月16日 10:18:42
4楼
电压表显示的是线电压,
回复
feidankt66
2011年09月16日 12:01:53
5楼
电压互感器都是100V(标称电压)供仪器仪表用的 110V一般是动力设备的电压等级。两者差10V呢。
回复
daniu1234
2011年09月16日 12:53:29
6楼
学习了 谢谢
回复
jhongsong123
2011年09月16日 13:09:45
7楼
PT V-V接线测量到得电压都是线电压,所以都是110V,如果是Y-Y接线可以测相电压也可以侧线电压。
回复
chefushe
2011年09月16日 13:21:54
8楼
相间A.B.C.三相电压都为110V.但是对地B 相就没电压了.
回复
tflash
2011年09月16日 16:44:23
9楼
事实上B相接地的接法只是测两相的电压,这种接法一般是带有保护的时候用的。旋转KK,测量的只是另两相的电压。
回复
sdbly
2011年09月16日 20:33:22
10楼
“高压柜的电压互感器通常有两个组成V形接法,但二次的B相必须接点” 我对二次B相接地不怎么理解 高手能不能介绍下 谢谢了
回复
我爱喝绿茶
2011年09月17日 09:51:14
11楼
来学习学习,慢慢积累。。。
回复

相关推荐

APP内打开