1600kVA变压器30%补偿一般怎么配置电容器?
371_163
371_163 Lv.4
2011年04月21日 15:50:07
来自于变压器
只看楼主

单组容量怎么配置?如何考虑避免谐振?

单组容量怎么配置?如何考虑避免谐振?
免费打赏
szhwz
2011年04月21日 20:09:24
2楼
电容采用A开头,2台250kvar
回复
fhsgao
2011年04月21日 22:10:06
3楼
我做过一个宿舍
变压器跟LZ的一样
6组80KVAR
回复
cdh760425
2011年04月21日 22:47:49
4楼
楼主有个误区,电容补偿柜的容量并不是按照变压器容量的百分比来定量的,而是要参考原来的功率因数是多少,现在要补到多少来计算总的补偿电容量的,按百分比来补偿是设计院的一种”偷懒“经验(哈哈,,,,),如果要补480KVAR的话,要两台柜了,总共16路30KVAR的电容器,每台柜设8路,第一台设置为补偿主柜,第二台设置为补偿辅柜。如果还要进行谐波治理,每路还得配一个滤波电抗器,当配滤波电抗器时还要知道你是要治理几次谐波?电抗率的选择又不一样。所以还是要请楼主算算,,,,,
回复
mr_yon
2011年04月22日 08:51:49
5楼
具体每路的补偿量要根据负载的变化量来定.
回复
cdh760425
2011年04月22日 10:10:29
6楼
BKMJ-0.415-80KVAR 的电容器生产厂家少吧?一般都是BKMJ-0.415-20KVAR,BKMJ-0.415-30KVAR,BKMJ-0.415-40KVAR,而且当补偿总容量定量后,分的路数越多,补偿精度越高,不会形成过补避免谐振。
回复
cherry20110629
2011年04月22日 10:35:46
7楼
1台12路40kvar
回复
sunnynajj
2011年04月22日 12:18:30
8楼
学习啦,呵呵
回复
zhangjingwen123
2011年04月22日 13:55:43
9楼
30%的经验是不容置疑的,计算往往会算不准,尤其是民用项目
回复
stone1555
2011年04月23日 14:30:14
10楼
10路24kvar,2台的
回复
zhangruhan2011
2011年04月23日 20:46:42
11楼

30%这个经验不科学,以前的电网和现在的不一样,用电设备也随时代的改变而改变,最好还是要经过计算。而且分组要适当减少分组数量和加大分组容量。