2楼
电容采用A开头,2台250kvar
回复
3楼
我做过一个宿舍
变压器跟LZ的一样
6组80KVAR
回复
4楼
楼主有个误区,电容补偿柜的容量并不是按照变压器容量的百分比来定量的,而是要参考原来的功率因数是多少,现在要补到多少来计算总的补偿电容量的,按百分比来补偿是设计院的一种”偷懒“经验(哈哈,,,,),如果要补480KVAR的话,要两台柜了,总共16路30KVAR的电容器,每台柜设8路,第一台设置为补偿主柜,第二台设置为补偿辅柜。如果还要进行谐波治理,每路还得配一个滤波电抗器,当配滤波电抗器时还要知道你是要治理几次谐波?电抗率的选择又不一样。所以还是要请楼主算算,,,,,
回复
5楼
具体每路的补偿量要根据负载的变化量来定.
回复
6楼
BKMJ-0.415-80KVAR 的电容器生产厂家少吧?一般都是BKMJ-0.415-20KVAR,BKMJ-0.415-30KVAR,BKMJ-0.415-40KVAR,而且当补偿总容量定量后,分的路数越多,补偿精度越高,不会形成过补避免谐振。
回复
7楼
1台12路40kvar
回复
8楼
学习啦,呵呵
回复
9楼
30%的经验是不容置疑的,计算往往会算不准,尤其是民用项目
回复
10楼
10路24kvar,2台的
回复
11楼
30%这个经验不科学,以前的电网和现在的不一样,用电设备也随时代的改变而改变,最好还是要经过计算。而且分组要适当减少分组数量和加大分组容量。
回复