变压器冷却方式ONAN/ONAF,DNAN/OFAF,ONAN/ONAF/OFAF
zhengyucai_2001
2008年10月29日 16:40:44
来自于变压器
只看楼主

ONAN/ONAF=ONAN (Oil Natural Air Natural)ONAF (Oil Natural Air forced)表示变压器装有风扇,大负载时,风扇投入运行。在两种冷却方式下,油流均按热对流方式循环。DNAN/OFAF表示变压器带有油泵和风扇的冷却设备。但也规定了在自然冷却方式下的容量限制ONAN/ONAF/OFAF表示变压器带有油泵和风扇的冷却设备,规定了在自然冷却、不启动油泵吹风冷却、启动油泵并吹风冷却三种冷却方式下的容量限制。

ONAN/ONAF=ONAN (Oil Natural Air Natural)
ONAF (Oil Natural Air forced)
表示变压器装有风扇,大负载时,风扇投入运行。在两种冷却方式下,油流均按热对流方式循环。
DNAN/OFAF
表示变压器带有油泵和风扇的冷却设备。但也规定了在自然冷却方式下的容量限制
ONAN/ONAF/OFAF
表示变压器带有油泵和风扇的冷却设备,规定了在自然冷却、不启动油泵吹风冷却、启动油泵并吹风冷却三种冷却方式下的容量限制。
请教各位KNAN指什么方式呀?

[ 本帖最后由 zhengyucai_2001 于 2008-10-29 16:42 编辑 ]
zhengyucai_2001
2008年11月03日 10:48:05
2楼
怎么没有人来帮忙呢,我自己先顶了!
回复
dian504
2008年11月04日 10:07:01
3楼
我和楼主一样的在期待答案!
回复
zhengyucai_2001
2008年11月06日 09:15:23
4楼
各位大哥大姐,帮忙解决下呀
回复
dian504
2008年11月07日 18:29:08
5楼
冷却方式的标志
  对于干式变压器,冷却方式的标志按GB6450的规定。
  对于油浸式变压器,用四个字母顺序代号标志其冷却方式。
  第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质:
  O 矿物油或燃点不大于300。C的合成绝缘液体;
  K 燃点大于300。C的绝缘液体;
  1 燃点不可测出的绝缘液体。
  注:燃点用“克利夫兰开口杯法”试验。
  第二个字母表示内部冷却介质的循环方式:
  N 流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;
  F 冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;
  D 冷却设备中的油流是强迫循环,(至少)在主要绕组内的油流是强迫导向循环。
  第三个字母表示外部冷却介质:
  A 空气;
  W 水。
  第四个字母表示外部冷却介质的循环方式:
  N 自然对流;
  F 强迫循环(风扇、泵等)。
  注:1在强迫导向油循环的变压器中(第二字母代号为D),流经主要绕组的油流量取决于泵,原则上不由负载决定;从冷却设备流出的油流,也可能有一小部分有控制地导向流过铁心和主要绕组以外的其他部分;调压绕组和(或)其他容量较小的绕组也可为非导向油循环。
  2 在强迫非导向冷却的变压器中(第二个字母的代号为F),通过所有绕组的油流量是随负载变化的,与流经冷却设备的用泵抽出的油流没有直接关系。
  一台变压器规定有几种不同的冷却方式时,在说明书中和铭牌上,应给出不同冷却方式下的容量值(见GB1094.1第7.1条m项),以便在某一冷却方式及所规定的容量下运行时,能保证温升不超过规定的限值。在最大冷却能力下的相应容量便是变压器的(或多绕组变压器中某一绕组的)额定容量。不同的冷却方式一般是按冷却能力增大的次序进行排列。
  例1:ONAN/ONAF变压器装有一组风扇,在大负载时,风扇可投入运行,在这两种冷却方式下,油流均按热对流方式循环。
  例2:ONAN/OFAF变压器带有油泵和风扇的冷却设备。也规定了在自然冷却方式(例如,辅助电源出现故障的情况下),降低负载后的冷却能力。
 
回复
dian504
2008年11月07日 18:32:30
6楼
KNAN表示的冷却方式,请依据上述说明自行分析!呵呵.
回复
zhengyucai_2001
2008年11月10日 15:09:06
7楼
多谢!!:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
wuhuaguo886
2010年10月30日 15:15:24
8楼
感谢dian504,找了好久的资料。
回复
qinlin05
2017年09月27日 10:10:43
9楼
谢谢,楼主,学习了!
回复
lw010
2019年08月09日 20:56:15
10楼

谢谢,楼主,学习了!

回复

相关推荐