请教各位 变压器的容量 怎样计算出来.比如: 一工厂 计算用电负荷为1000KW,那么在选用10KV/380V变压器的容量应该是多少KVA?请 详细介绍计算方法......................
请教各位 变压器的容量 怎样计算出来.比如: 一工厂 计算用电负荷为1000KW,那么在选用10KV/380V变压器的容量应该是多少KVA?请 详细介绍计算方法......................
2楼
这个我也想知道,希望经常选用变压器容量的同志给以指导!
回复
3楼
先计算用电负荷为1000KW的视在功率(KVA)/变压器负载率=变压器的容量KVA.
回复
4楼
很多设计手册上都有!
回复
5楼
热情解答,请斑竹给予奖励!
回复
6楼
S=1000/0.9/(0.7~0.85)=1587~1307(kVA),取1600kVA的变压器
回复
7楼
S=1000/0.9/(0.7~0.85)=1587~1307(kVA),取1600kVA的变压器
回复
8楼
感谢各位 同行的帮助!!!!!!!能再讲一下 0.9、0.7~0.85 都是什么意思吗???
回复
9楼
0.7~0.85 是变压器负载率,0.9是功率因素吧。不知对否?请知道的朋友指点一下
回复
10楼
Se等于Pe平方+Qe平方再开根号,就可以了
回复
11楼
回复