为什么电压互感器二次侧额定电压是100V呢?那10/0.22 二次侧是220V,怎么说呢?单个互感器,二次侧单绕组的10/0.22,220V是线电压还是相电压呢?[ 本帖最后由 luolong87 于 2011-9-12 15:40 编辑 ]
为什么电压互感器二次侧额定电压是100V呢?那10/0.22 二次侧是220V,怎么说呢?单个互感器,二次侧单绕组的10/0.22,220V是线电压还是相电压呢?
[
本帖最后由 luolong87 于 2011-9-12 15:40 编辑 ]
2楼
电压互感器二次侧额定电压也有是110V(有一些国家是)。10/0.22 二次侧是220V。单个互感器,二次侧单绕组的10/0.22,二次侧这边就不是对称的三相系统,也就没有什么线电压和相电压的说法了
回复
3楼
这与标准规定有关。
回复
4楼
这个是统一一个标准而已。
回复
5楼
这个问题好似不是我们 讨论的题目 这与国家标准规定有关 如中国用电频率50赫兹 有些国家用 60赫兹 电压220伏 110伏 一样 要知道为什么 要是你说了算 可以改的 只是每个国家规定的标准而已
电压互感器 10/0.22 二次侧是220V 这个在系统中只能是做控制电源或者保护用 不能用在计量上
回复
6楼
只解释为什么是10/0.22KV?其它不讨论;这是个操作电源用的变压器;是近年才派生出的产品。不是电压互感器。它的容量有1KVA-3KVA,近年来环网柜用的比较多,由于其简单展地面积小得到迅速大量使用。由于有些在室内使用的柜子只需要一台进线真空断路器;它的操作电源容量不大且是交流的,所以就派生出这样的操作电源变压器,一次端直接取自高压任何2相。二次端直接输出220V 供高压断路器储能、合闸及继保用电源。
回复
7楼
最近几年10/0.22KV的用的少了啊 基本上都是10/0.1KV的了
回复
8楼
回复
9楼
电压互感器 10/0.22 二次侧是220V 这个在系统中只能是做控制电源或者保护用 不能用在计量上
回复
10楼
10/0.1电压是100伏,10/0.22电压是220伏,一般计量用100伏的,电压是线电压,不是相电压
回复
11楼
回复