一个变电所,低压配电房面积为350平方米,2台SCB10-1250KVA干式变压器,2台SCB10-1600KVA干式变压器,40面低压配电柜,其中电容补偿柜4台,请问需要配多大的空调?(主要想知道变压器发热量的计算公式,以及公式的组成)。先谢谢!!!

一个变电所,低压配电房面积为350平方米,2台SCB10-1250KVA干式变压器,2台SCB10-1600KVA干式变压器,40面低压配电柜,其中电容补偿柜4台,请问需要配多大的空调?(主要想知道变压器发热量的计算公式,以及公式的组成)。先谢谢!!!
免费打赏
混在电气
2011年06月24日 09:25:43
2楼
如果真要计算,这个问题很复杂了,不光变压器发热,你的其他元件也要发热
回复
lingxuct
2011年06月24日 10:15:05
3楼
把变压器的损耗作为发热容量,就好计算了。

变压器的铁损是个固定值,铜损将随负荷递增。

变压器的低压额定电流XUXUk%X1.732,就是总损耗容量,有功则需要乘功率因数。
回复
woheni2010
2011年06月27日 21:54:32
4楼

暖通不给你算么
回复
y502x
2011年06月27日 22:51:40
5楼
要准确计算,真不好算.
回复
slecczyh
2013年07月11日 16:39:15
6楼
P=P0+PK*B^2
P:变压器发热量,单位kW
P0:变压器空载损耗,kW
PK:变压器负载损耗,kW
B:变压器负载率
^2:平方
回复
boggy
2013年12月02日 19:31:45
7楼
变压器一般按照10200W,高压柜一般按照200w,低压柜按照300W散热考虑。高压电容器柜损耗按3W/kvar
低压电容器柜——低压电容器柜损耗按4W/kvar估算
回复
hxyzll
2013年12月03日 09:16:32
8楼
去查找国标JB/T3837-2010,附录中有变压器损耗标准,根据损耗标准确定发热量,
回复
xintgzl
2014年02月24日 19:27:19
9楼
老衲路过来随便看看,偶得一宝不错不错
回复
xiaoxin0726
2015年03月10日 10:43:44
10楼
刚好需要,很有用处,好好学习一下
回复
dqshengxw
2016年06月12日 13:56:40
11楼
高低压柜的发热功率是从哪里来的数据?