100/5电流互感器,选用多大的电表
lzycp
lzycp Lv.3
2010年08月03日 17:19:44
来自于变压器
只看楼主

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
免费打赏
lingxuct
2010年08月04日 07:08:57
2楼
我可能会选5(10)A
回复
elecpauline
2010年08月04日 08:01:34
3楼
谢谢区管, 为什么这样选呢, 请说说理由。。。:)
回复
althia
2010年08月04日 08:57:13
4楼
因为用了互感器,电表只需选用和互感器二次侧电流相匹配即可
回复
lzycp
2010年08月04日 09:26:04
5楼
不明白区管为什吗选5/10的电表,讲一下原因吧
回复
zhg69
2010年08月04日 09:29:16
6楼
:L
回复
elecpauline
2010年08月04日 12:21:25
7楼
:hug: :hug: :hug:
回复
szjcgy
2010年08月04日 14:28:40
8楼
互感器二次电流是5 就选5 就这么简单
回复
elecpauline
2010年08月05日 08:48:17
9楼
谢谢楼上, 那为什么有的还选电度表为3(6)A 的呢?:)
回复
蛋腚
2010年08月05日 09:03:44
10楼
因为用了互感器,电表只需选用和互感器二次侧电流相匹配即可,还是1.5(6)A
回复
yunlj
2010年08月05日 09:08:23
11楼
同意电表根据二次侧电流选1.5(6)A
回复