100/5电流互感器,选用多大的电表
lzycp
lzycp Lv.3
2010年08月03日 17:19:44
来自于变压器
只看楼主

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
免费打赏
songjuan888
2010年08月05日 11:03:51
12楼
是3(6)A
回复
hanbing811822
2010年08月05日 11:16:04
13楼
只要满足5A电流就可以,一般是选1.5(6)A,其中1.5为测量最小电流值,6A为测量最大电流值
回复
姜振祥
2010年08月05日 13:20:02
14楼
我也会选择1.5(6)。因为你用的互感器二次最大就是5A所以。用3(6) 没有1.5(6)的 那个那么精准啊
回复
xx_691214
2010年08月05日 20:41:56
15楼
电表选1.5(6)A!!!!!
回复
52spp
2010年08月05日 21:12:01
16楼
3(6) 与 1.5(6) 都可以 5在范围呢 只不过 1.5的精确
回复
52spp
2010年08月05日 21:12:31
17楼
其实我宁愿选100直读表
回复
zhijunchen
2010年08月05日 22:15:29
18楼
支持:victory:
回复
huxiaoming525
2010年08月05日 22:29:58
19楼
这个看具体精度要求,选大点量程的,是不是计量上占便宜?
回复
无人喝彩
2010年08月05日 22:36:11
20楼

同意此说法
回复
xdetect
2010年08月05日 23:04:08
21楼

一般都认为选大点量程的,计量上能占便宜。