500KVA的变压器到底能超多少电流?
wangfuyin820629
2006年10月17日 20:34:10
来自于变压器
只看楼主

我们厂的变压器500KVA,额定电流729A请教各位同仁,现在用450A,增加设备后电流将达900A左右不知能不能用,有没有危险,500KVA的变压器到底能超多少电流?

我们厂的变压器500KVA,额定电流729A
请教各位同仁,现在用450A,增加设备后电流将达900A左右
不知能不能用,有没有危险,500KVA的变压器到底能超多少电流?
免费打赏
xiaosu0105
2006年10月17日 20:58:27
2楼
不能用了,就算增加设备后瞬间电流是900A,如果经常达到这个数字也是不可以的,到时候如果高压保护完善的话那就经常动作,如果保护不完善那就是变压器遭殃了,建议增容吧!如果是北京地区增容可以联系我的,免费接受咨询,其他地方的不知道。
回复
chen75
2006年10月18日 08:30:40
3楼
500KVA的油浸式的变压器,承载电流最高可以达到多少A?
回复
nanhu006
2006年10月18日 08:40:25
4楼
虽说干式变可以短时超载15%,但那只是短时的,你的已超过太多,像2楼说的还是增吧,要不老跳,你心理也没着落,再说了变压器的最佳效率是在其功率的80%左右.
回复
jian_72
2006年10月18日 09:12:53
5楼
同意2楼,建议增加一台400kVA变压器。
回复
fanchunjie0224
2006年10月18日 11:14:55
6楼

你是没听错,但看漏字了,注意"增加"俩字
回复
pzzyh123
2006年10月19日 15:15:07
7楼
最多500A的运行电流,超了恐怕变压器就进废旧物资市场了!
回复
daiqingtao12
2006年10月19日 20:30:34
8楼
肯定不行
回复
wangfuyin820629
2006年10月19日 23:42:34
9楼
谢谢大家的意见,我也这么认为.
不过没办法了,老板又不肯增容.
只能先用再说了!
回复
tely-007
2006年10月20日 00:05:27
10楼
可以先用,几天后坏了,你老板就知道换新的了!一般来说变压器的容量用到90%已经算满载了,超过90%就算过载,500KVA变压器,就算你补偿到功率因数0.92,I=500*0.9/0.92/1.72/0.38=743A,跟你的额定电流差不多吧,变压器长时间过载能力是很有限的,你说的900A,对于你的500的变压器来说是个天文数字!两天不烧了才怪!再算回来,900/743=1.211,超载了21%,你自己算一下它能坚持多长时间吧~~~
回复
jian_72
2006年10月20日 08:00:56
11楼
呵,如果是干变,强风冷情况下可能还会用一段时间。。
回复