我们厂的变压器500KVA,额定电流729A请教各位同仁,现在用450A,增加设备后电流将达900A左右不知能不能用,有没有危险,500KVA的变压器到底能超多少电流?
我们厂的变压器500KVA,额定电流729A
请教各位同仁,现在用450A,增加设备后电流将达900A左右
不知能不能用,有没有危险,500KVA的变压器到底能超多少电流?
2楼
不能用了,就算增加设备后瞬间电流是900A,如果经常达到这个数字也是不可以的,到时候如果高压保护完善的话那就经常动作,如果保护不完善那就是变压器遭殃了,建议增容吧!如果是北京地区增容可以联系我的,免费接受咨询,其他地方的不知道。
回复
3楼
500KVA的油浸式的变压器,承载电流最高可以达到多少A?
回复
4楼
虽说干式变可以短时超载15%,但那只是短时的,你的已超过太多,像2楼说的还是增吧,要不老跳,你心理也没着落,再说了变压器的最佳效率是在其功率的80%左右.
回复
5楼
同意2楼,建议增加一台400kVA变压器。
回复
6楼
你是没听错,但看漏字了,注意"增加"俩字
回复
7楼
最多500A的运行电流,超了恐怕变压器就进废旧物资市场了!
回复
8楼
肯定不行
回复
9楼
谢谢大家的意见,我也这么认为.
不过没办法了,老板又不肯增容.
只能先用再说了!
回复
10楼
可以先用,几天后坏了,你老板就知道换新的了!一般来说变压器的容量用到90%已经算满载了,超过90%就算过载,500KVA变压器,就算你补偿到功率因数0.92,I=500*0.9/0.92/1.72/0.38=743A,跟你的额定电流差不多吧,变压器长时间过载能力是很有限的,你说的900A,对于你的500的变压器来说是个天文数字!两天不烧了才怪!再算回来,900/743=1.211,超载了21%,你自己算一下它能坚持多长时间吧~~~
回复
11楼
呵,如果是干变,强风冷情况下可能还会用一段时间。。