10/0.4KV 2500kVA变压器的高压输入电缆要求多大?用240mm2的还是150mm2的?

10/0.4KV 2500kVA变压器的高压输入电缆要求多大?
用240mm2的还是150mm2的?
371_163
2011年04月26日 10:07:47
2楼
因为是自用变压器。10kv前端供电局的短路容量未知。在论坛里面搜了一下,在这种情况下好像没有比较明确的方法?如何按照经验给个值?
回复
371_163
2011年05月03日 14:49:07
3楼
高人在哪里?
回复
至乐
2011年05月03日 15:09:12
4楼
10kV 用150的电缆足够啦, ,,
回复
lingxuct
2011年05月03日 17:46:13
5楼
2500的变压器,才144.34A电流,看上级“速断保护的后备保护的定值是多少”,就是电缆末端短路电流能否大于速断保护的后备保护(进线过流保护)的定值。

个人想象,用120的电缆差不多,最大也不会超150。
回复
371_163
2011年05月04日 16:48:49
6楼
有没有经验值
回复
wzm939916627
2011年05月04日 19:01:05
7楼

10/0.4KV 2500kVA变压器高压侧电流大约150A,用120mm2就够了。
回复
hfqlm
2011年05月04日 22:09:32
8楼
如果只是看载流量的话120就差不多了,当然还要看看配电距离
因为没有10kV的短路参数,无法对电缆的动热稳定进行校验,就经验看
一般10kv变电所的短路容量(如果没有发电机的话)在十几的kA就很大了,120的电缆是可以的
回复
fulyxu
2011年05月04日 22:10:11
9楼
回复
cq0871
2011年05月04日 23:18:31
10楼
我非常保守 240的

折算了温度系数和敷设方式以后
回复
rk5707
2011年05月04日 23:41:18
11楼
10/0.4KV 2500kVA变压器高压侧电流大约150A
电缆是根据 电流选择吗?
回复