2楼
我明天晚上发给你,现在我只记得三个CT,跟三个表的接法,但电能表的我记的不是很清,明天晚上我画好了给你发过去。
回复
3楼
电流回路:同相的电流表与电度表的电流端子串联,接到该相的电流互感器端子。
(注意K1、K2和电度表的进线与出线勿错了)。
电压回路:和电流互感器相对应,接入该相的电压。N线接对应孔。
回复
4楼
画一个好了,低压380/220V的简单:
回复
5楼
还差三块电流表呢、、、、、、、、
回复
6楼
在图中对应相的电流线圈中串入即可。
回复
7楼
顶一个,若能再标注出电源相序及电流互感器的A1及A2端的极性那就再明白不过了。还有请问楼主,你都没接过三相电度表吗?其实你只要打开电度表的接线端盖,马上就有一个电路图供你参考了!
回复
8楼
顶一下4楼,画的很好,虽然是一个电度表,但是也能表达三个,原理一样的。只是在画电流互感器时应该标注清楚同名端。
回复
9楼
学习! 学习! 再学习!
回复
10楼
4楼的369接线柱好像不能与N线相连而应接地线
回复
11楼
有些时候N与地是合在一起的,比如说箱变。
不过画成你这样是最好了,呵呵。:victory:
回复