变压器布置距墙的距离!急!~
log417
log417 Lv.7
2005年01月12日 18:25:04
来自于变压器
只看楼主

带防护外壳的干式变压器布置距墙的距离最少是多少

带防护外壳的干式变压器布置距墙的距离最少是多少
免费打赏
ttt001
2005年01月12日 18:55:07
2楼
GB50053-
第4.2.4条 可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距,应符合表4.2.4的规定。
表4.2.4可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm)
变压器容量(kVA) 100~1000 1250及以上
变压器外廓与后壁、侧壁净距变压器外廓与门净距600800 8001000
第4.2.5条 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。
回复
log417
2005年01月12日 19:37:23
3楼
谢谢你 3T大师 你的回答我的心里和很塌实
像我现在是采用干变 而且高低配都放在一起的 干变带防护外壳IP20
这样距墙的大于600就可以 而且还是通道 我想设置距离800 这样行不行
回复
log417
2005年01月13日 10:26:14
4楼
谁再来回答以下?
回复
大鼻山
2005年01月13日 13:01:46
5楼
要看你多大容量的变压器呀,1000及以下(IP2X及以上外壳),600够了;大于1000KVA的就要800了
回复
10kv电网
2005年01月13日 13:24:16
6楼
变压器装在柜中,前后都有门,就相当于一台配电柜
而且,高低压柜,变压器柜在一起,一定要考虑通道,600小了,800也小了(局部可以),1000还差不多。





个人意见,纯属搞笑,爱听不听,决不负责。
回复
雨过天晴
2005年01月13日 15:06:28
7楼
IP2X以上外壳,1000以下600mm,1000以上800mm。民规上就有。
回复
log417
2005年01月13日 18:04:47
8楼
谢谢天晴姐
回复
chailin4321
2005年01月13日 18:18:03
9楼
上面已经说的很清楚了。我再不多说了,干变与低压柜之间有100mm就够了
回复
设计走心
2005年01月13日 19:25:54
10楼

你说的错了,干变防护外壳达到IP4X以上的才可以与低压开关柜相贴并排敷设,
带IP2X的干变离低压开关柜不小于800mm.
回复
大鼻山
2005年01月13日 19:36:51
11楼
你说的错了,干变防护外壳达到IP4X以上的才可以与低压开关柜相贴并排敷设,带IP2X的干变离低压开关柜不小于800mm.
呵呵,黄雀在后啵~~~IP4X那只是《民规》的说法;其实,根据《10KV及以下变电所设计规范》,当具有IP3X及以上的变压器与低压柜,即可并列布置了