如题:柴油发电机,干式变压器及低压配电柜可否同室布置?
如题:柴油发电机,干式变压器及低压配电柜可否同室布置?
2楼
如题:柴油发电机,干式变压器及低压配电柜可否同室布置?
干式变压器及低压配电柜可以同室布置。柴油发电机一定要另外安排地点设置。
回复
3楼
干式变压器及低压配电柜可以同室布置。柴油发电机一定要另外安排地点设置。
回复
4楼
不可以吧,考虑到独立电源点,呵呵
回复
5楼
能提供相关的规范出处么?谢谢了
回复
6楼
10KV以下变电所设计规范里有
回复
7楼
高层民用建筑设计防火规范
4.1.3 柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合下列规定:
4.1.3.1 可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃;
4.1.3.2 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;
4.1.3.3 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;
4.1.3.4 应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。
建筑设计防火规范
5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:
1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;
2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门
应采用甲级防火门;
3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8.0h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机
间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
4 应设置火灾报警装置;
5 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。
回复
8楼
不安全,如果这样可以的话,低压配电柜也可以和油浸式变压器同处一室了,太不安全了
回复
9楼
还没见过的 看规范应该不可以吧
回复
10楼
柴油发电机得单独的发电机房
回复
11楼
互相学习共同进步
回复