工程中常常会遇到10kV油浸式变压器室的设计。我们这里的设计习惯基本上都是附设高式,通风散热好,但有时候电气主控楼好几层时,采用附设高式会使一层高度太大,严重浪费土建费用。即使仅仅变压器室上部对应的位置局部抬高,也会对二层此处布局产生影响。而变压器室采用低式布置时就会有效的减少这种问题。各种规范上都没有明确过什么时候用高式,什么时候用低式,既然没有说过,也就意味着高式、低式都可以,只要进风面积、出风面积满足国家图集所列的表格的要求即可,若不满足,可以请暖风专业做风机散热。不知道我这样理解的对不对,请各位高手指点。
以前基本都是高式的,现在低式也常见.
回复
3楼
10kV油浸式变压器室的设计,高式、低式都可以。只要甲方无特殊要求。土建费用的问题要看你整个变配电室的布局是否合理。
回复
4楼
那直接把高式的取消得了,麻烦,费用还大。
回复
5楼
因地制宜吧,房子不够时把变压器装露天也可以的!
回复
6楼
个人理解,采用高式与低式和变压器的容量有关系。
吉林省地方标准要求:800kVA及以上的,宜采用高式布置,630kVA及以下的,宜采用低式布置。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2011-4-24 11:15 因地制宜吧,房子不够时把变压器装露天也可以的!请教版主,露天布置是雨雪天的时候相间绝缘是否会受到影响,还是接线柱本身有密封处理?谢谢