本帖最后由 cgmzfy 于 2013-10-16 10:30 编辑 各位好,现在很疑惑下面的问题。目前有一个工业项目,在厂房边设3个油浸式变压器,每个油量约1立方米,由于是露天布置,请问这个怎么排雨水,如果不接排水管行不行?目前做法是在变压器本身周围设围堰容纳最大1立方米的泄露油量,下面设鹅卵石层,最下面有一个小集水坑,请给排水接走,这样是否可行?审图说不好接到雨水系统,怕污染环境,大家通常怎么做?能否在管道上加切断阀再排入雨水呢?要不要加隔油池?
各位好,现在很疑惑下面的问题。
目前有一个工业项目,在厂房边设3个油浸式变压器,每个油量约1立方米,由于是露天布置,请问这个怎么排雨水,如果不接排水管行不行?目前做法是在变压器本身周围设围堰容纳最大1立方米的泄露油量,下面设鹅卵石层,最下面有一个小集水坑,请给排水接走,这样是否可行?审图说不好接到雨水系统,怕污染环境,大家通常怎么做?能否在管道上加切断阀再排入雨水呢?要不要加隔油池?
请高手回复,谢谢。。。。。。在线等。