我公司3万千瓦的用电负荷,现在电业局仍未给出供电方案设计,我方设计院考虑先设计一2层变配电站楼房,并进行平面布置后交给供电局交流沟通,以尽快确定厂区总图规划。请求,两台高压变110KV/10.5能否搞室内布置?
我公司3万千瓦的用电负荷,现在电业局仍未给出供电方案设计,我方设计院考虑先设计一2层变配电站楼房,并进行平面布置后交给供电局交流沟通,以尽快确定厂区总图规划。请求,两台高压变110KV/10.5能否搞室内布置?
2楼
35~110KV变电所在正常环境下采用室外式布置,当变电所周围环境有较多的腐蚀性气体、导电粉尘、可燃性尘埃,或设置在沿海烟雾地区时,可以考虑采用户内式布置。
回复
3楼
只要变压器室足够大,室内布置(全封闭)要比室外好的多。
回复
4楼
有道理,我公司厂址的确处于海边,且总变电站附近有冷却塔 醋酸等腐蚀性介质,有谁能提供参考图纸最好了?
回复
5楼
大家好,我是昆山的专业制造做高低压开关柜壳体的,从三箱到24KV\35KV的,箱变等外壳.有需要的朋友,一定优惠.QQ553919930
回复
6楼
支持一下楼主,谢谢了。
回复
7楼
完全可以室内布置
回复
8楼
可以看一下国家电网的典型设计图册。现在很多方案是在室内。
[
本帖最后由 linx8849 于 2009-7-29 11:52 编辑 ]
回复
9楼
室内布置比室外布置好,只是造价高。
回复
10楼
110kv变压器室内布置,那是太普遍了,我就设计过N多个,关键是要考虑通风问题,这个解决好有一定的难度.
回复