变压器的PE线和中性点接地线应怎样施工?
sbudng_06
sbudng_06 Lv.6
2008年04月09日 22:26:52
来自于变压器
只看楼主

变压器低压侧的母线安装一般采用封闭母线安装,通常是截面相等的7条铜排,每相2条,零排1条.请问这时候PE线怎么处理,变压器中性点的工作接地应多大截面?1.在低压配电柜内靠近进线位置直接将PE线和N线连接,截面同N线.即封闭母线内为PEN线.2.封闭母线内为PEN线与相线截面相等,即2条铜母排.好像有些浪费?3.在变压器的中性点用电缆(截面同N线)连接到低压柜的PE排.变压器较大时,线太多了吧!

变压器低压侧的母线安装一般采用封闭母线安装,通常是截面相等的7条铜排,每相2条,零排1条.请问这时候PE线怎么处理,变压器中性点的工作接地应多大截面?
1.在低压配电柜内靠近进线位置直接将PE线和N线连接,截面同N线.即封闭母线内为PEN线.
2.封闭母线内为PEN线与相线截面相等,即2条铜母排.好像有些浪费?
3.在变压器的中性点用电缆(截面同N线)连接到低压柜的PE排.变压器较大时,线太多了吧!
你认为怎样做才符合要求?
那中性点的工作接地截面应选多大呢?如图:(以干变1600KVA为例)

1207751955861.JPG

免费打赏
ql1020
2008年04月09日 23:22:41
2楼
PE线应该不需要和N线一样的电缆吧~~~
希望高手来解释
回复
wjs6157112
2008年04月10日 09:56:51
3楼
你的问题可以查一下规范交流电气装置的接地(DL/T621-1997)
6.2发电厂\变电所电气装置的接地装置
8 B类电气装置的接地装置和保护装置
中性线与接地极的连接宜采用焊接,接地线与电气设备的连接可用螺栓和焊接,用螺栓时应设防松螺帽或防松垫片.
PE线可用电缆,一般与相线相等
中性点不要那么大,铜25mm2,钢50mm2
回复
peca
2008年04月10日 17:34:38
4楼
不太同意三楼的部分意见
PE线不一定与零线一样大,但要不小于相线的一半
变压器中性点接地线大小要考虑最大不平衡电流的影响,所以1600的变压器用25的铜缆是不可行的
回复
qian68747
2008年04月11日 17:28:26
5楼
变压器中心点引出的N线,在变压器出用排连到低压柜,在此另引一根接地与接地体相连,在此同时引的接地线到低压柜的就叫PE线,其实在变压器的中心点处(N\PE\接地体的连接线)是连在一起的.在次分开后就叫法不同,使用也不同了.
回复
qian68747
2008年04月11日 17:29:04
6楼
变压器中心点引出的N线,在变压器出用排连到低压柜,在此另引一根接地与接地体相连,在此同时引的接地线到低压柜的就叫PE线,其实在变压器的中心点处(N\PE\接地体的连接线)是连在一起的.在次分开后就叫法不同,使用也不同了.
回复
lib-sh
2008年04月16日 11:58:58
7楼
我记得我1250的变压器,PE是70得单根
回复
zxm9112003
2008年04月16日 16:57:15
8楼

3楼你也太扯点了吧? 1600KVA的变压器,用240的一点没错,铜母线得需40X4,镀锌扁钢得需80X5,规范上写的明明白白
回复
qdfdcsj
2008年04月16日 17:04:39
9楼
交流电气装置的接地(DL/T621-1997)附录C有计算公式可计算出接地线的最小截面积
1600KVA 6%的变压器单相接地电流35KA,如PE采用铜截面不小于106mm2,可选用120mm2的铜线。如用扁钢,截面不小于316mm2,用40X4两根并联。
回复
lesion
2008年04月16日 21:47:17
10楼
楼主可以参考一下标准图集04DX101-1建筑电气常用数据第4-3页表4.4 变压器低压侧出线选择