变压器的PE线和中性点接地线应怎样施工?
sbudng_06
sbudng_06 Lv.6
2008年04月09日 22:26:52
来自于变压器
只看楼主

变压器低压侧的母线安装一般采用封闭母线安装,通常是截面相等的7条铜排,每相2条,零排1条.请问这时候PE线怎么处理,变压器中性点的工作接地应多大截面?1.在低压配电柜内靠近进线位置直接将PE线和N线连接,截面同N线.即封闭母线内为PEN线.2.封闭母线内为PEN线与相线截面相等,即2条铜母排.好像有些浪费?3.在变压器的中性点用电缆(截面同N线)连接到低压柜的PE排.变压器较大时,线太多了吧!

变压器低压侧的母线安装一般采用封闭母线安装,通常是截面相等的7条铜排,每相2条,零排1条.请问这时候PE线怎么处理,变压器中性点的工作接地应多大截面?
1.在低压配电柜内靠近进线位置直接将PE线和N线连接,截面同N线.即封闭母线内为PEN线.
2.封闭母线内为PEN线与相线截面相等,即2条铜母排.好像有些浪费?
3.在变压器的中性点用电缆(截面同N线)连接到低压柜的PE排.变压器较大时,线太多了吧!
你认为怎样做才符合要求?
那中性点的工作接地截面应选多大呢?如图:(以干变1600KVA为例)

1207751955861.JPG

免费打赏
dq127217
2010年03月05日 10:21:19
12楼
学习中
回复
guojianxin
2010年03月05日 12:52:55
13楼
看看干式电力变压器安装标准图集,里面有具体数据。
回复
xuxianmingok
2010年03月09日 16:51:50
14楼
我在施工过程是将变压器的N线通过母线槽引导低压柜,在低压柜将N线接地。PE线选用比N线小一号的铜排。
回复
huangjialun
2012年11月20日 19:08:28
15楼
学习了,谢谢哈
回复
huangjialun
2012年11月20日 19:09:23
16楼
学习了,多谢分享
回复
黑铁匠
2012年11月21日 08:10:58
17楼
学习了,此贴不错,变电所的接地这一块,一直很迷糊
回复
nn12345678nn
2013年04月08日 13:38:52
18楼
xuxianmingok 发表于 2010-3-9 16:51 我在施工过程是将变压器的N线通过母线槽引导低压柜,在低压柜将N线接地。PE线选用比N线小一号的铜排。N线不应该是在变压器中性线端子处就接地了吗?低压柜的N线应该不用接地吧,低压柜处是PE线接柜子外壳,然后外壳接地吧,我是这样理解的
回复
东方之狼
2013年10月22日 14:26:16
19楼
变压器的中性线是与全厂的总接地网接在一起,还是引出来单独接到接地极上?
回复
yts_vv
2013年10月23日 20:04:57
20楼
来学习的:D
回复
xintgzl
2014年02月26日 22:17:00
21楼
努力学习争取成为变压器达人