我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
2楼
直接问你领导
回复
3楼
建议看一下倒闸操作方面的书,有一个名称叫合环。
假如向你这样在系统上级没有并列时,下级先并,系统因为潮流等原因会造成很大的环流,你的设备容易出现损坏。
侥幸的话也不会出现风险。
回复
4楼
看了楼主的话,有二个问题楼主没搞清楚:
1、“两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上”,与“两台相同的变压器不能够并联运行”还差高压是不是同一电源(母线),或高压母联有没有合上。
正如2楼所说,高压没把母联合上,合低压母联不是并列,是合环!
2、“有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的”?
保护动作值(整定值)是按要求调整的,为什么“启动大型设备会高压保护动作”?按“要求”中的要求为什么达不到要求????
回复
5楼
我认为可以并联运行的。至于你们领导说平时低压母联不能够合上,好像没有什么理由吧。你应该问问领导,为什么不能并联运行。
回复
6楼
两台变压器能否并联,除满足变压器并联的基本条件外,还要看低压进线和出线断路器是否满足变压器并联条件下短路电流的承载能力。
回复
7楼
我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。-----先查原设计图纸要求,最好能与主设人员沟通;还要了解当初是否做过或做过哪些变压器并列运行的相关检测工作;当然要注意“合环”问题。
由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。----该变压器保护动作值肯定有问题。
回复
8楼
另外一台变压器的低压端并联,而高压端空载,这个变压器就成了升压器,对电网是否有害?
回复
9楼
变压器保护要求调整
回复
10楼
变压器的并联运行必须满足以下条件:
1 变压比相等 若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器.
2 短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等) 短路电压百分数不等时,不能按变压器容量成比例地分配负荷,会造成短路电压百分数小的过负荷,短路电压百分数大的不能满负荷.
3 绕组的连接必须相同 绕组连接组不同时,将在绕组间产生很大的循环电流,使变压器严重发热以致烧毁.
4 变压器的容量不宜相差过大
两台变压器输入端来自不同的电网不能并网使用,但可通过转换电路互为备用电源 。
若你单位情况不符合以上条件,就不能并列运行。
回复
11楼
4楼的说法最正确。启动大型设备保护动作,表示整定值有问题。
回复