我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
12楼
应该是合环吧
回复
13楼
变压器的并列运行取决于变压器的型号规格及阻抗电压的偏差。
大型设备的启动电流我会很大。适当的调整保护动作值也可。还可在设备旁坐专用的补偿装置。
回复
14楼
我只知道两台变压器并列运行时,低压柜设联络,互为后备
回复
15楼
高压同一电源供电,两变压器相同,相序一样应该能并联运行。
回复
16楼
满足并列运行条件是可以的
回复
17楼
两台变压器并联运行的前提是变压器进线侧是从同一处电源供电的。
回复
18楼
先看看你高压是1路进线还是2路进线
回复
19楼
增加了电网的短路容量!
回复
20楼
两台变压器并列运行需要满足的几个条件,正如二楼所说的“合环”问题,在实际操作中就应避免。
回复
21楼
变压器的并联运行必须满足以下条件:
1 变压比相等 若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器.
2 短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等) 短路电压百分数不等时,不能按变压器容量成比例地分配负荷,会造成短路电压百分数小的过负荷,短路电压百分数大的不能满负荷.
3 绕组的连接必须相同 绕组连接组不同时,将在绕组间产生很大的循环电流,使变压器严重发热以致烧毁.
4 变压器的容量不宜相差过大
两台变压器输入端来自不同的电网不能并网使用,但可通过转换电路互为备用电源 。
回复