首先,我想问一下合环运行。1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统?@dylan3940 @星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxygbz @dephcat @小清新 @scj_84

首先,我想问一下合环运行。
1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“
2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“
请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统?

@dylan3940 @星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxygbz @dephcat @小清新 @scj_84


@pmr0203 还有各位区管 版主大神们!
免费打赏
co1427848910307
2015年04月16日 07:51:14
23楼
路过,学习了
回复
笑笑的鱼
2015年04月16日 12:33:14
24楼
学习了。。。。。
回复
与电有缘
2015年04月16日 16:47:48
25楼
第二个说法对
回复
一个兵
2015年04月17日 08:23:10
26楼
#10楼正解,学习了。
回复
wangziqiao123
2015年04月17日 09:58:48
27楼
ccc___ 发表于 2015-4-13 22:39 二台变压器低压侧母联合上,高压侧为不同变压器供电的二个系统,就有可能发生环流,高压侧负荷小的电压就会 …第一条应该有问题吧!
回复
hot_man
2015年04月17日 11:40:59
28楼
sjg9876 发表于 2015-4-15 10:02 你好,我来说几句,”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合 …谢谢:handshake
回复
hot_man
2015年04月17日 11:42:57
29楼
hanzhg54 发表于 2015-4-15 22:12 这种是不能允许的,高压侧是一个系统不行,不是一个系统更不行,如果高压A系统停电检修,高压B系统会向A系统 …嗯 很有道理 谢谢你!
回复
sjg9876
2015年04月17日 18:28:32
30楼
我们是通知供电局调度先并排35KV然后我们6KV并排最后0.4KV并排变压器和他的上级站在同一个单位,如同一个工厂、同一个电力公司管辖、即调度命令可以直达。
回复
sjg9876
2015年04月17日 18:36:55
31楼
老弟你真的是高手,我的漏洞你都找出来啦佩服佩服。有空再聊!:loveliness:
回复
sjg9876
2015年04月17日 18:38:05
32楼
供电局调度不通知,是要出事故的,谢谢提醒!:loveliness: