4台S9-1600KVA的变压器可以并列运行吗?
wzblsp
wzblsp Lv.6
2011年04月22日 18:58:12
来自于变压器
只看楼主

向各位请教一个问题:一个工程的生产车间内有4台S9-1600KVA变压器,变比为35/0.4KV,其他组别及参数均相同。甲方要求4台变压器并列运行,并且不设联络开关。4台变压器均通过出线断路器接至同一低压母排,母排呈车间环形布置。请问该配电系统如何配置?是否可行?谢谢各位!

向各位请教一个问题:一个工程的生产车间内有4台S9-1600KVA变压器,变比为35/0.4KV,其他组别及参数均相同。甲方要求4台变压器并列运行,并且不设联络开关。4台变压器均通过出线断路器接至同一低压母排,母排呈车间环形布置。请问该配电系统如何配置?是否可行?谢谢各位!
免费打赏
姜振祥
2011年04月22日 19:03:04
2楼
见过两个并联运行的 还真没有见过四个并联运行的,感觉既然两个都可以啊 四个也可以的吧。
但是 感觉还是怪怪的 ,还是等区管来给看看吧 我们也学习一下啊
回复
y502x
2011年04月22日 22:19:38
3楼
可以是可以的,但运行可靠性极差!低压母线有一处短路,就可能靠成全停电;其次只要代压母线要检修,也要全停电;更主要的是4台变压器并联,变压器总短路阻抗只有单台的1/4,短路电流可能很大,低压 开关的遮断及低压母线、低压开关的动热稳定均是巨大的考验。
回复
chenrongtao
2011年04月23日 11:14:24
4楼
不设联络柜的确是一大考验,希望能成功
回复
zyz8438
2011年04月23日 11:43:43
5楼
晕,总是含不良内容!无法回帖!
3.JPG
回复
zyz8438
2011年04月23日 11:45:39
6楼
只好以截图的形式进行回复!各位朋友见谅!

4.JPG